Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

02.06.2010 в 14:23:08

Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.

Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо ! Однозначно !! Если что-то случится, даже и не по вашей вине, виноваты будите именно Вы.

А узо ставьте, лучше на 10 ма.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.06.2010 в 14:23:37

Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины). А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?

0
typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 14:45:39

Mortex написал : Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.

:)

Mortex написал : Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо !

Понял, повешу ее на нулевую шину.

Bladiclab написал : Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины).

Там розетки без земли....

Bladiclab написал : А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?

Да

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.