02.06.2010 в 14:23:08
Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.
Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо ! Однозначно !! Если что-то случится, даже и не по вашей вине, виноваты будите именно Вы.
А узо ставьте, лучше на 10 ма.
02.06.2010 в 14:23:37
Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины). А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?
02.06.2010 в 14:45:39
Mortex написал : Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.
:)
Mortex написал : Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо !
Понял, повешу ее на нулевую шину.
Bladiclab написал : Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины).
Там розетки без земли....
Bladiclab написал : А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?
Да
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу