22.06.2010 в 15:38:16
Вопрос по этой же теме.
Напряжение на розетках 239-240 В, проводка - алюминий, дом панельный.
При включении мощных потребителей(утюг,пылесос) видимо снижается свечение ламп(причем везде где включен свет).Замерял мультиметром MASTECH напряжение падает где-то до 225-227 В.Понятно что надо проверить розетки и выключатели.К распред.коробкам доступа нет,т.к.все коробки в комнате(квартира 1к.) и в ост.помещениях пред.хозяин замазал и запрятал так, что чтобы до них добраться надо сдирать обои и потолочную плитку.:mad: :mad:
В распред.щите на площадке раньше стоял пакетник, потом сгорел и был заменен электриком ЖЭУ на 3ф. авт.ИЭК.После автомата стоят 3 пробки-автомата на 10А.Также присутствуют 2 скрутки алюм.проводов, возможно одна из скруток это ноль, грешу на нее.
Вот думаю заставит ЖЭУшников снять с этих скруток изоленту и посмотреть что там...
Кто что думает по этому поводу?
22.06.2010 в 15:43:39
Вы бы выложили фотки вашего щитка в подъезде Напряжение нужно мерить относительно корпуса щитка и уж потом пытаться делать какие либо выводы. 240 вольт это вполне нормально.
22.06.2010 в 16:10:28
Мужчины, вам лишь бы поспорить... Белорусские, Новотехника кажется, Гранит.
Сосед сказал что плохой контакт на выключателе был + спасибо строителям, что не дают скучать, приходится доделывать за ними.
Ну и кто победил? :)
22.06.2010 в 20:00:56
OlgaMatveeva написал : Белорусские, Новотехника кажется, Гранит.
Наверное, Ноотехника?
22.06.2010 в 20:06:14
dicerona Щаз! Это я! Я победил! :yu Заодно и с соседом познакомил. Наверное.
23.06.2010 в 14:27:28
Никанорыч написал : В распред.щите на площадке раньше стоял пакетник, потом сгорел и был заменен электриком ЖЭУ на 3ф. авт.ИЭК.После автомата стоят 3 пробки-автомата на 10А.Также присутствуют 2 скрутки алюм.проводов, возможно одна из скруток это ноль, грешу на нее.
Копать в распред щите на лест. клетке. Или ветка от автомата до первой в квартире распаечной коробки. В любом случае то что посадка идет по всей квартире говорит о том, что имеется высокое сопротивление провода на участке щиток - квартира... (малое сечение или хреновый контакт)
24.06.2010 в 15:35:29
А кто знает где такие блочки можно купить в Украине?
24.06.2010 в 15:49:00
Ричард, вот здесь, только Львова там нет:
24.06.2010 в 16:32:55
Ричард написал : А кто знает где такие блочки можно купить в Украине?
Вроде были в сети "Электромастер" на Пивденном, либо на Торпедо, у них там сеть магазинов есть. Блоки вроде там были.
30.10.2010 в 21:58:07
Ольга, Вы наверное имели ввиду "Ноотехника"? Сам пользуюсь Гранитами достаточно давно и очень ими доволен, а на счет плавного включения -- это только на пользу--лампочки на самом деле реже горят, собственно с этой целью и приобретал)))
30.10.2010 в 22:13:03
edmond написал : Неее, китайский патрон в китайской люстре...и горит заклепочка на контакте
Тоже на это ставлю ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу