dva51
dva51
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Краснокамск

Сообщений: 9

08.06.2010 в 14:05:01

sanykrimea написал : Не выгораживайте дилетанта.

Спасибо за ПУЭ 7.1.64. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Ближайший аппарат находится на подстанции.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.06.2010 в 14:08:00

Перед счётчиком должен стоять. В этом же щитке. Выключатель или АВ

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

08.06.2010 в 14:10:52

sanykrimea написал : В этом же щитке.

По седьмому изданию за пределами квартиры. Вот только седьмое к этому зданию в полном объёме неприменимо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.06.2010 в 14:14:16

ВТБ! написал : к этому зданию в полном объёме неприменимо.

Энергонадзор принимает на учёт счётчик - вероятно потребует реконструкции щитка квартирного согласно ПУЭ.

0
dva51
dva51
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Краснокамск

Сообщений: 9

08.06.2010 в 14:17:51

ВТБ! написал : Вот только седьмое к этому зданию в полном объёме неприменимо

Электрик тоже упирался в деревяшку, но правило откуда не помнит принял к сведению и всё.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

08.06.2010 в 14:57:35

dva51 Дело не в деревяшке, а в двухпроводке.

В таком доме УЗО - единственная (и не самая надёжная) защита. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

dva51
dva51
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Краснокамск

Сообщений: 9

08.06.2010 в 15:15:31

ГОСТ Р 51628-2000 (с изм. 1 2004) ПРИЛОЖЕНИЕ А(справочное) не для меня?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.06.2010 в 15:25:33

А.1 - если будете реконструировать всю проводку. СП 31-110-2003 пп.16.10 16.11

0
dva51
dva51
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Краснокамск

Сообщений: 9

08.06.2010 в 15:40:03

16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Меня больше интересовала защита от бросков и провалов, всё время как на вулкане.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.