sanykrimea написал : Не выгораживайте дилетанта.
Спасибо за ПУЭ 7.1.64. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Ближайший аппарат находится на подстанции.
08.06.2010 в 14:05:01
sanykrimea написал : Не выгораживайте дилетанта.
Спасибо за ПУЭ 7.1.64. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Ближайший аппарат находится на подстанции.
08.06.2010 в 14:08:00
Перед счётчиком должен стоять. В этом же щитке. Выключатель или АВ
08.06.2010 в 14:10:52
sanykrimea написал : В этом же щитке.
По седьмому изданию за пределами квартиры. Вот только седьмое к этому зданию в полном объёме неприменимо.
Следование моим советам вредит кошельку
08.06.2010 в 14:14:16
ВТБ! написал : к этому зданию в полном объёме неприменимо.
Энергонадзор принимает на учёт счётчик - вероятно потребует реконструкции щитка квартирного согласно ПУЭ.
08.06.2010 в 14:17:51
ВТБ! написал : Вот только седьмое к этому зданию в полном объёме неприменимо
Электрик тоже упирался в деревяшку, но правило откуда не помнит принял к сведению и всё.
08.06.2010 в 14:57:35
dva51 Дело не в деревяшке, а в двухпроводке.
В таком доме УЗО - единственная (и не самая надёжная) защита. :(
Следование моим советам вредит кошельку
08.06.2010 в 15:15:31
ГОСТ Р 51628-2000 (с изм. 1 2004) ПРИЛОЖЕНИЕ А(справочное) не для меня?
08.06.2010 в 15:25:33
А.1 - если будете реконструировать всю проводку. СП 31-110-2003 пп.16.10 16.11
08.06.2010 в 15:40:03
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Меня больше интересовала защита от бросков и провалов, всё время как на вулкане.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу