Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

11.06.2010 в 12:16:20

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли УЗО на насос. Буровики говорят, что на скважинный насос УЗО ставить нельзя - будет выбивать - не понятно почему (насос сделали кое-как?) Вопрос - а если пробьет насос на корпус скважины - что тогда? Через какое время отключится автомат? Сколько намотает счетчик пока отрубится автомат и вообще отрубится ли он?
И вообще это насколько это правильно - не защать узо насосы? Может тогда и СУП м/ду скважиной и землей делать не надо?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.06.2010 в 12:39:43

Kagi-kar

Можно применить УЗО большего номинала, возможно селективное.

насос сделали кое-как?

Может быть это связано с особенностями запуска асинхронного двигателя с однофазным питанием?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.06.2010 в 12:56:44

Kagi-kar написал : нужно ли УЗО на насос.

На "стационарные" аппараты УЗО можно не ставить.

0
Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

11.06.2010 в 13:27:52

Я думаю это связано с тем, что насос подсоединяется к дому ПВС-ом в пластиковой трубе... Либо в кессоне постоянная сырость что приводит к утечке тока из распаечной коробке... Но вообще странно... если автомат типа С на 16A и идет постоянная 16-ая утечка на землю (ну вот так случилось..сопротивление какое-то на пути...) - такое может быть и насколько это реально?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.06.2010 в 16:31:40

Нормальный насос без проблем работает через УЗО.(наблюдаю 3 шт в течении 2-4 лет) Оцени как они его подключили, может они в колодце клеммную коробку поставили?

Я думаю это связано с тем, что насос подсоединяется к дому ПВС-ом в пластиковой трубе.

Если труба водопроводная то это лучший контейнер для кабеля в земле. Это легко проверить, но если кабель не поврежден, то даже в воде выбывать не будет. В любом случае отказаться от УЗО всегда сможешь если начнет выбивать.

0
Аватар пользователя
Kagi-kar

Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

12.06.2010 в 15:29:34

Глянул в документацию - ток утечки у насоса по документам (Грюндфос) - 2мА, никак 30 мАвыбивать не должно. Клемная коробка действительно в колодце... Я не уверен, что кабели самого насоса могут дотягиваться до дома (20-30 метров).

Если труба водопроводная то это лучший контейнер для кабеля в земле.

В том-то и проблема, что ПВС - это не кабель, соответственно немного странно его нахождение вне помещения...или я ошибаюсь? Может мне поменять клемную коробку? Взять, например, леграндовскую - влагонепроницаемую? http://www.legrandel.ru/Productions/45340/45838

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2010 в 15:41:52

Kagi-kar написал : Буровики говорят, что на скважинный насос УЗО ставить нельзя - будет выбивать - не понятно почему (насос сделали кое-как?) Вопрос - а если пробьет насос на корпус скважины - что тогда?

Вообще-то, все погружные насосы комплектуются станциями управления с навороченной автоматикой защиты, в том числе и защитой от утечек.

0
Аватар пользователя
pasik

Местный

Регистрация: 07.05.2010

Сосновый Бор

Сообщений: 62

13.06.2010 в 14:20:49

Существуют, кстати, спец.распредкоробки для земли-воды http://www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=10&gid=151&pid=10600 (заливаются смолой)

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

13.06.2010 в 14:30:48

Применение термоусадочной трубки для соединения кабеля обеспечивает хорошую изоляцию, даже находясь в воде.

0
Аватар пользователя
AlexIvK

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

15.06.2010 в 12:28:28

Kagi-kar написал : Может тогда и СУП м/ду скважиной и землей делать не надо?

ИМХО -сама скважина - обсадная труба ( я понимаю у Вас она на известняк и если Вы, даже на юге МО, то это 127 труба и более 20 метров в любом случае ) - идеальная земля, причем заведомо лучше, чем Ваш заземляющий контур. Подкючив ее (обсадную трубу ) к СУП как раз будете уравнивать Вашу землю на скважину.

Kagi-kar написал : Буровики говорят, что на скважинный насос УЗО ставить нельзя - будет выбивать - не понятно почему (насос сделали кое-как?)

Мне буровики тоже много чего говорили, и про необходимость стаба на насос серии SQE и еще что-то говорили. Ставят они насосы, но в детали не вдаются. - у меня не в курсе были, что этот насос работает от 160 вольт, и там встроенная автоматика защиты от перепадов. Импульсник. Хорошо, что я не разорился на стаб. Рекомендую прозвониться на сам Грюндфос и проконсультироваться PS Они же, буровики - поставили мне ПНД трубу от насоса до дома 6 барную при том, что мой насос развивает до 10 бар. Ее реально пробило давлением этой зимой, когда подмерз выход из скавжины в кессоне - включили насос - он даванул свои 10 бар и в трубе небольшое вздутие и дырка мм. 2-3 диаметром. Насос, соотвественно вообще не выключался ( благо и у меня видно на блокеавтматики - рабоатает насос или нет ) Нашли еще не сразу. Попал в итоге на работу и 50 метров трубы . Поменять смог только участок от насоса до оголовка. В земле так и осталась 6 барная 8-((

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу