Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

11.06.2010 в 17:12:43

Имеется разводка на даче выполненная проводом 2,5мм2 (для розеток). Сейчас переделывается схема щитка и ввода, и соответственно буден пропускаться третий провод PEN (защитный). Как его надо прокладывать, к каждой группе розеток, которые висят на одном автомате, свой проводник присоединенный на шину в электрощитке, а далее шлейфом (рис-1). Или один земляной провод вывести в распайку над электрощитком и оттуда развести по группам (рис-2)?

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.06.2010 в 17:49:48

2КОНЬ Вариант 1.

Второй - неприемлем, ибо:> 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2010 в 14:31:32

Ув. специалисты, помогите разобраться, почему для земли нельзя использовать разводку от одного провода на группы розеток? Ведь если по нему потечет ток, он все равно через ГЗШ попадет на другие розетки. Для ТТ нельзя так делать?

Если из щитка выводить по каждому PE проводнику (см схему), этож сколько ж их надо то. Кабель то трехжильный.

0
Вложение
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

14.06.2010 в 14:39:15

Вот третья жила и будет у вас PE. Никаких проводов сверх этого не требуется.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2010 в 14:49:33

Ну так можно эту 3-ю жилу (желтую) соединять с другими такими же в распаячной коробке комнаты, как для обычной фазы и нуля, и выводить на PE-шину в щитке?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

14.06.2010 в 14:57:02

Можно. ПУЭ7 1.7.144. http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483658

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2010 в 15:25:30

inickname написал : можно эту 3-ю жилу (желтую) соединять с другими такими же в распаячной коробке комнаты, как для обычной фазы и нуля, и выводить на PE-шину в щитке?

Можно, если в распаечную коробку придёт трёхжильный кабель и трёхжильные разойдутся - это будет отдельная групповая линия, защищённая одним автоматом. Если хотите раздать в коробке один защитный ноль на разные групповые линии, то это запрещено. ПУЭ-7 1.7.124.
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483658

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2010 в 15:44:12

inickname написал : Если из щитка выводить по каждому PE проводнику (см схему), этож сколько ж их надо то. Кабель то трехжильный.

Примерно столько ...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2010 в 16:03:19

Понял, спасибо :yu

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.06.2010 в 16:11:19

2inickname Если группа розеток запитана одной линией от щитка, то эта группа выполняется трехпроводной и РЕ-проводник этой линии разветвляется по розеткам так же, как и фаза с рабочим нулем:

ПУЭ написал : 1.7.142. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.

Запрет п.1.7.124 означает, что нельзя запитать несколько групп потребителей разными линиями с разными автоматами в щитке и при этом один РЕ-проводник (например, РЕ-проводник одной трехпроводной линии) использовать для заземления/зануления потребителей, запитанных по другим линиям (двухпроводным) со своими автоматами. Одна из предпосылок к этому -

ПУЭ написал : 1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу