tisugol написал : Цитата:Сообщение от Mortex а провод к холодильнику 1,5мм максимум. Откуда такое предположение?
Судя по толщине проводов всех известных мне холодильников. Большинство кабелей к холодильникам всего по 0,75мм2.
12.06.2010 в 11:25:03
tisugol написал : Цитата:Сообщение от Mortex а провод к холодильнику 1,5мм максимум. Откуда такое предположение?
Судя по толщине проводов всех известных мне холодильников. Большинство кабелей к холодильникам всего по 0,75мм2.
16.06.2010 в 18:12:00
Mortex написал : В этом случае "катушки" будут включены в противофазе, и "взаимоиндуктивность" сведёт на ноль такой фильтр. Вот если-бы взять только фазный провод, тогда совсем другое дело.
Кроме противофазных помех, которые этот фильтр, а вообще то точнее - ВЧ дроссель, не давит, существуют и синфазные. Именно с холодильником, он мало поможет, но у него обширное поле деятельности в другом оборудовании. Кстати в "правильных" комповых БП, по сети стоит именно такой дроссель (правда не только он). По большому счету, ферриты на кабелях мониторов, принтеров, являются разновидностью его же. Дроссель только в фазный провод бессмысленен, поскольку с точки зрения передачи коммутационной помехи, фаза и нейтраль равнозначны.
16.06.2010 в 18:57:15
Crazy_Oldman написал : Кстати в "правильных" комповых БП, по сети стоит именно такой дроссель (правда не только он).
Это сделано с учётом что там, за границей, всегда есть провод заземления. И в данном случае помеха не синфазная, а наоборот противофазная.
Crazy_Oldman написал : Дроссель только в фазный провод бессмысленен, поскольку с точки зрения передачи коммутационной помехи, фаза и нейтраль равнозначны.
Как было сказано выше помеха противофазная поэтому, в идеале,нужно ставить дроссель в фазе и нейтрали, но скорее всего будет достаточно поставить один в фазном проводе.
Ферриты на кабели ставить когда нужно соединить 2 "чувствительных" устройства, которые питаются от электрической сети.
16.06.2010 в 19:36:29
Excuse me!!!. Только не надо мне про фильтры и применение ферритов. 90% респондентов различных форумов смутно себе представляют работу ферритов в фильтрах питания окружающего оборудования и самих фильтров, 99% - в технике связи, исключая CQHAM и QRZ. Там процент повыше, но все равно удручающе низок :(. Что же касается производителей ширпотреба, а еще хлеще доморощеных "кулибиных", то их вообще можно по многим параметрам расценить как диверсантов. Извините наболело...
16.06.2010 в 23:44:29
Поменять пусковое реле в холодильнике.В нем за столько лет работы контакты давно подгорели и ослабли, вот и помеха от их искрения. Ещё как вариант- заменить в бп колонок понижающий трансформатор на нормальный, с экранной обмоткой.
17.06.2010 в 00:13:51
Mortex написал : Ферриты на кабели ставить когда нужно соединить 2 "чувствительных" устройства, которые питаются от электрической сети.
Например сигнальный кабель к монитору, является ли он чувствительным? Отнюдь нет. Но феррит привешен, будь здоров, уронишь, вовремя убери ногу :). Здесь это банальная фильтрация RFI. И только, на большее он не способен, индуктивность не та.
lemz написал : Щелчок в колонках
Кстати, а без входного сигнального кабеля тоже щелкают? Может это с компа приходит уже. Или не озвучили или зевнул.
27.07.2018 в 12:42:51
Я подключил 0,047мкФ Х 400В к сетевой обмотке трансформатора блока питания усилителя. Щелчки уменьшились. Подключил 0,25мкФ Х 1500В к контактам термореле холодильника (шунтировал реле) и щелчки исчезли полностью.
27.07.2018 в 13:01:08
GlebV написал: Подключил 0,25мкФ Х 1500В к контактам термореле холодильника (шунтировал реле) и щелчки исчезли полностью.
В долговременной перспективе это плохо скажется на контактах, хорошо бы последовательно с кондером поставить резистор единицы ом - типовая искрогасящая цепочка