Приветствую всех!! Есть металлический щиток, на вводе которого стоит ВА-47-29-63А, 3Р и УЗО ВД-1 63А, 300мА От щитка запитаны 22 группы: 1 - Щит освещения 2-9 - Масляные радиатор по одному на каждую группу (Радиатор 2,0кВт) 10 - Водонагреватель 11,12 - Электрообогреватели (2,5кВт) 13 - Погружной насос откачки (2кВт, 3х фазный) 14-21 - Розетки помещений 22 - Шкаф управления вентиляцией
Вопрос: как правильно расставить узо и автоматические выключатели в данной схеме (Например вдруг что с насососм -чтобы узо на вводе не отрубало весь щиток и т.д.) Схему попробую приложить..
12.06.2010 в 13:40:23
Гр.2-5 УЗО40А30мА гр.6-9 УЗО40А30мА гр.10 УЗО16А10мА гр.11-13 УЗО40А30мА гр.14-21 УЗО63А30мА, из них группу, что идет на ванну через узо 16А10мА
12.06.2010 в 14:19:53
Rodnoi написал : гр.14-21 УЗО63А30мА
А ему не поплохеет? От всех приборов с 11 помещений. Вышибать будет на любой чих...
Хотя странные какие-то помещения... Везде мощность не более киловатта. А где плита, духовка, микроволновка, фен, утюг, стиралка, кондеры или что там еще у нас мощного попадается...
12.06.2010 в 14:25:46
SVKan написал :
Это не квартира.. всё силовое оборудование вынесено на отдельные группы: радиаторы, водонагреватель, насос... От розеток будут несколько компов и чайник электрический с микроволновкой
12.06.2010 в 14:32:31
KIRIZX написал : Это не квартира.. всё силовое оборудование вынесено на отдельные группы: радиаторы, водонагреватель, насос...
А что это? Офис такой? Просто интересно зачем столько маслянных радиаторов.
KIRIZX написал : От розеток будут несколько компов и чайник электрический с микроволновкой
Чайник 2,2кВт, микроволновка 0,8-2,5кВт. Что-то я их не увидел. К компам периферии то много будет? Чем больше приборов, тем выше ток утечки. И для компов лучше УЗО типа А.
12.06.2010 в 22:29:11
SVKan написал : А ему не поплохеет? От всех приборов с 11 помещений.
с чего бы это? если оно трёхфазное будет между делом....
14.06.2010 в 17:54:55
Помещение специфичекое, полуподвальное...отапливаться будет масляными радиаторами...А больше предложений никто не даст???
14.06.2010 в 18:08:46
Rodnoi написал : Гр.2-5 УЗО40А30мА гр.6-9 УЗО40А30мА гр.10 УЗО16А10мА гр.11-13 УЗО40А30мА гр.14-21 УЗО63А30мА, из них группу, что идет на ванну через узо 16А10мА
SVKan написал : И для компов лучше УЗО типа А.
Ни убавить ,ни прибавить.
14.06.2010 в 18:55:01
Например группа 2-5 так будет выглядеть на схеме...
14.06.2010 в 19:07:34
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки. Пересчитайте по длине провода и нагрузке и сгруппируйте на одно УЗО.
14.06.2010 в 19:23:10
А нарисовано правильно? На экспертизу примут такое выполнение схемы?
14.06.2010 в 19:50:57
Вообще-то, кто принимает проект тот его и чертит.
По поводу соответствия проекта стандартам Единой системы конструкторской документации Вам лучше обратиться к проектировщикам, например dwg.ru