ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

12.06.2010 в 23:25:28

Добрый всем вечер! Подскажите,плз! Переделываю часть отопления в частном доме. Ветка будет обогревать четыре комнаты (20 кв.м, 7кв.м, 12 кв.м, 14 кв.м), планирую ставить алюминевые радиаторы соответственно 17сек, 6 сек, 10 сек, 12 сек. Котел настенный двухконтурный. Подводка к каждому радиатору армированным полипропиленом 20мм. Вопрос, собственно, такой- каким диаметром полипропиленовой армированной трубы делать магистральные трубы для того, чтобы вся система уверенно работала и обеспечивала теплом самый дальний радиатор? 32 или 25 мм?? Расстояние от котла до дальнего радиатора 24м. Система двухтрубная. Спасибо!!

1
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

13.06.2010 в 01:02:51

Если нужны еще какие-нибудь данные - готов предоставить, только спросите;) , но совет нужен ОЧЕНЬ

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

13.06.2010 в 09:03:14

25мм должно быть достаточно

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

13.06.2010 в 09:09:58

я бы после первых двух комнат перешел бы с 32 на 25 трубу.

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

13.06.2010 в 10:17:43

C2h5-OH написал : я бы после первых двух комнат перешел бы с 32 на 25 трубу.

Т.е. начинать все же 32? А для чего переходить на 25 трубу?Что понизит стоимость проекта это понятно, а как повлияет на работу системы?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

13.06.2010 в 10:33:02

Для нагрева радиаторов сечения ПП25 хватит. Вопрос в гидросопротивлении ветки, и как она будет уживаться с остальной системой отопления в плане балансировки.

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

13.06.2010 в 10:33:53

SCB написал : 25мм должно быть достаточно

Это Вы по своему опыту говорите? Т.е. монтировали системы отопления по схожим условиям, ставили 25 трубу и все работало хорошо? По экономическим и эстетическим соображениям 25 трубе предпочтительнее, но для меня важнее все же рабочие характеристики, не хочется потом плеваться.

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

13.06.2010 в 10:39:38

evgenygrig написал : Для нагрева радиаторов сечения хватит. Вопрос в гидросопротивлении ветки, и как она будет уживаться с остальной системой отопления в плане балансировки

Какого сечения хватит? 25 или 32? Кроме этой ветки есть еще две, но везде стоят регулировочные вентили и систему легко отбалансировать

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

13.06.2010 в 10:51:29

evgenygrig написал : Для нагрева радиаторов сечения ПП25 хватит

По диаметру понял. Но хочется знать на основании чего советуете ПП25? Опыт, расчет,какие-то еще соображения? Для меня этот вопрос очень важен, потому и спрашиваю так пристрастно, не сочтите за придирки.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

13.06.2010 в 12:36:48

ЭМС написал : Это Вы по своему опыту говорите? Т.е. монтировали системы отопления по схожим условиям, ставили 25 трубу и все работало хорошо?

Конечно.
Это ж легко считается. У вас мощность примерно 8 кВт, значит надо перекачать примерно 0,35 куб.м теплоносителя. Дальше выбираете такой внутренний диаметр трубы, чтобы скорость движения теплоносителя была не больше 1,5 м/сек. Ну а проблемы балансировки решаются путем устройства контуров с попутным движением теплоносителя. Мы так целые дома одним контуром делали, никогда балансировочные краны не приходилось крутить.

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

13.06.2010 в 20:02:21

SCB написал : Это ж легко считается. У вас мощность примерно 8 кВт, значит надо перекачать примерно 0,35 куб.м теплоносителя. Дальше выбираете такой внутренний диаметр трубы, чтобы скорость движения теплоносителя была не больше 1,5 м/сек.

Скорость ограничена шумом воды в трубопроводе? А за кокое время эти 0,35 куб.м должны быть перекачаны и на каую производительность насоса ориентироваться при расчетах?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу