TKE
TKE
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Симферополь

Сообщений: 5

17.06.2010 в 15:13:29

Ситуация такая: Частный дом с 3ф вводом, на кухню проложено 3 линии на розетки: а. 3*2,5 - холодильник+морозильная камера б. 3*2,5 - духовой шкаф в. 3*4 - дозовая для остальных розеток ( посудомоечная +TV + вытяжка + чайник+ микроволновка) Вопрос- можно ли поставить на линию "в" автомат В20,так как вводной трёхфазный автомат номиналом С25?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.06.2010 в 15:18:16

Честно говоря, из моего опыта в реале при таких значениях селективности не будет. Какой ценовой категории у Вас автоматы? 1 вариант. На вход "АВВ", на разводку "LEGRAND", они гораздо быстрее срабатывают. Иногда слишком быстро. 2 вариант. Легран меняем на ИЭК.

Все автоматы категории "С".

0
TKE
TKE
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Симферополь

Сообщений: 5

17.06.2010 в 15:23:24

Вводной автомат Etimat, остальные автоматы планируются такой же марки. Автоматы с характеристикой "С" использовать только на кухне или во всём доме и почему не "В"?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.06.2010 в 15:53:48

С этой маркой вживую незнаком. И не знаю, насколько они доступны других категорий. Тогда уж "D" на ввод и "В" на всё остальное. Или расчленить эту вашу "дозовую" линию на две...

0
TKE
TKE
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Симферополь

Сообщений: 5

17.06.2010 в 16:21:14

Вам не кажется странным, что на 3ф ввод в дом установили автомат С25А? Устанавливали работники госструктуры-монополиста в Крыму "Крымэнерго". Есть вариант, что поставили что было, а не что положено или что можно было бы поставить. Что думаете?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 16:33:03

2TKE чего вы к этому В прицепились, смысла особо ни какого

TKE написал : Вводной автомат Etimat, остальные автоматы планируются такой же марки.

обычный галимый кЫТАЙ!

TKE написал : Вам не кажется странным, что на 3ф ввод в дом установили автомат С25А?

Вам на дом дали 15кВт трёхфазных и вам этого мало? хотите больше, купите себе будку персональную трансформаторную! так у нас некоторые делают - круто!

TKE написал : Что думаете?

думаю что у вас слишком большой аппетит

0
TKE
TKE
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Симферополь

Сообщений: 5

17.06.2010 в 16:41:06

Etimat - это не Китай, а Словения со всеми сертификатами и хорошими отзывами в Европе. А вот АВВ - в Крыму это чистый Китай за бешенные деньги.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 16:41:10

TKE написал : дозовая

а на человеческий язык перевести мона?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 16:42:42

TKE написал : Etimat - это не Китай, а Словения со всеми сертификатами и хорошими отзывами в Европе

блаженны верующие... Словения была когда-то...

TKE написал : А вот АВВ - в Крыму это чистый Китай за бешенные деньги.

вы считаете немецкий АВВ с(в)16/с(в)25 за 30-40 грн - бешеные деньги? Спокойствие и нервы дороже!

0
TKE
TKE
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Симферополь

Сообщений: 5

17.06.2010 в 16:47:09

Вы шутите? Немецкий автомат за 30-40 грн - это бред. В Германии автоматы АВВ стартуют от 7 евро, 40грн- это 4 евро... Да и вопрос в этой теме адресовался совсем не вам..

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 16:50:48

TKE написал : В Германии автоматы АВВ стартуют от 7 евро,

ну-ну, вы там были?

TKE написал : Да и вопрос в этой теме адресовался совсем не вам..

ну если это интимная переписька, то это принято делать в ЛС.

TKE написал : Вы шутите?

какие шутки! А вот

TKE написал : Словения со всеми сертификатами и хорошими отзывами в Европе

действительно

TKE написал : бред

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.