avmal написал : Таких не бывает.
Ну обшибся с номиналом. Смысл надеюсь будет понят верно...
22.07.2010 в 08:28:25
avmal написал : Таких не бывает.
Ну обшибся с номиналом. Смысл надеюсь будет понят верно...
23.07.2010 в 00:15:48
Трассы уже проложены и розетки выведены, поэтому надо как-то в данных условиях выкручиваться.
23.07.2010 в 05:16:25
SKot написал : Трассы уже проложены и розетки выведены
А толщина проводов какая? От щитка и до каждой розетки. И где и как разводились провода? В смысле где идут разветвления по каждой группе. От розетки к розетке или ставили распаечные коробки? Лучше переделать сразу, чем создавать себе потенциальный геморрой на всю жизнь. Если все не погорит раньше...
23.07.2010 в 05:26:58
SVKan написал : где и как разводились провода? В смысле где идут разветвления по каждой группе.
Разветвления по группам могут быть только в распределительном щите, поскольку каждая групповая линия должна быть защищена групповым автоматом.
SVKan написал : Лучше переделать сразу, чем создавать себе потенциальный геморрой на всю жизнь.
Что переделать?
23.07.2010 в 05:43:44
avmal написал : Разветвления по группам могут быть только в распределительном щите, поскольку каждая групповая линия должна быть защищена групповым автоматом.
Черт, не надо цепляться к словам, плиз. Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Провод из щитка выходит один, но розеток несколько и в разных местах - где то дальше он должен разветвляться. Ну или розетки гирляндой висят...
avmal написал : Что переделать?
Добавить пару групп.
23.07.2010 в 12:46:40
В схеме грубых нарушений нет, все остальное лишь повышение удобства для потребителя (уменьшение срабатываний АВ при больших мощностях потребления). Многое зависит от того как много техники будет включено одновременно.
23.07.2010 в 13:57:11
на старый провод до плиты (3х6) повесил хол., дух., свч, чайник. до новой варочной панели бросил новый кабель 3х6, от него отвел на вытяжку(у самого потолка) а у пола, где будет розетка для варки, сделаю распайку на пмм и водогрей. на розетки и свет проложил от щитка кабель 3х2,5. т.е. на кухню реально проложено три трассы.