SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.07.2010 в 08:28:25

avmal написал : Таких не бывает.

Ну обшибся с номиналом. Смысл надеюсь будет понят верно...

0
SKot
SKot
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

23.07.2010 в 00:15:48

Трассы уже проложены и розетки выведены, поэтому надо как-то в данных условиях выкручиваться.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.07.2010 в 05:16:25

SKot написал : Трассы уже проложены и розетки выведены

А толщина проводов какая? От щитка и до каждой розетки. И где и как разводились провода? В смысле где идут разветвления по каждой группе. От розетки к розетке или ставили распаечные коробки? Лучше переделать сразу, чем создавать себе потенциальный геморрой на всю жизнь. Если все не погорит раньше...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2010 в 05:26:58

SVKan написал : где и как разводились провода? В смысле где идут разветвления по каждой группе.

Разветвления по группам могут быть только в распределительном щите, поскольку каждая групповая линия должна быть защищена групповым автоматом.

SVKan написал : Лучше переделать сразу, чем создавать себе потенциальный геморрой на всю жизнь.

Что переделать?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.07.2010 в 05:43:44

avmal написал : Разветвления по группам могут быть только в распределительном щите, поскольку каждая групповая линия должна быть защищена групповым автоматом.

Черт, не надо цепляться к словам, плиз. Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Провод из щитка выходит один, но розеток несколько и в разных местах - где то дальше он должен разветвляться. Ну или розетки гирляндой висят...

avmal написал : Что переделать?

Добавить пару групп.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.07.2010 в 12:46:40

В схеме грубых нарушений нет, все остальное лишь повышение удобства для потребителя (уменьшение срабатываний АВ при больших мощностях потребления). Многое зависит от того как много техники будет включено одновременно.

0
SKot
SKot
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

23.07.2010 в 13:57:11

на старый провод до плиты (3х6) повесил хол., дух., свч, чайник. до новой варочной панели бросил новый кабель 3х6, от него отвел на вытяжку(у самого потолка) а у пола, где будет розетка для варки, сделаю распайку на пмм и водогрей. на розетки и свет проложил от щитка кабель 3х2,5. т.е. на кухню реально проложено три трассы.