Аватар пользователя
Дринкингс

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

28.06.2010 в 15:33:38

avmal написал : Кстати, как вы обнаружили, что проводка глубоко под бетоном, если даже обои целые?

По другим комнатам, где уже обдирал до бетона перед поклейкой обоев. Коридор вот только начал - и обратился за советом.

avmal написал : На снимке я распаечной коробки не разглядел

Обвел кружком

0
Вложение
Аватар пользователя
Дринкингс

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

28.06.2010 в 15:36:09

avmal написал : изначально в качестве выключателей стояли "дёргалки" под потолком, где и был позднее прикручен кабель, спускающийся к выключателю в штрабе

Мда... Как говорила Алиса, все страньше и страньше... ))) Ладно, буду ковырять, искать, куда же все это хозяйство спрятано. Спасибо всем, до связи!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2010 в 15:44:49

Дринкингс написал : Обвел кружком

Вот и посмотрите в коробке куда провод на выключатель уходит.

Дринкингс написал : По другим комнатам, где уже обдирал до бетона перед поклейкой обоев.

Т.е. штукатурки на бетоне нигде не обнаружено?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.06.2010 в 16:15:21

2Дринкингс
Самое главное это не прокладка нового кабеля, а исключение из работы поврежденного. Да он не рабочий но (возможно) стоит под напругой. И прокладка, подключение нового может вызвать эффект присутствия притом полного.

0
Аватар пользователя
Дринкингс

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

28.06.2010 в 16:27:25

avmal написал : Вот и посмотрите в коробке куда провод на выключатель уходит.

Хорошо, гляну. Завтра отпишусь, ежели чего.

avmal написал : Т.е. штукатурки на бетоне нигде не обнаружено?

То-то и оно. Сам удивился, но факт. Дом, кстати, странный - там еще и батарей нет, а трубы отопления в стенах спрятаны. Не дай бог перфоратором заехать. Но жильцы говорят, что очень хорошее "печное" тепло от этих стен. Правда, высокую мебель уже у стены не поставишь. Может, проект был какой-то опытно-испытательный (дом начала 70-х)?

Bladiclab написал : Самое главное это не прокладка нового кабеля, а исключение из работы поврежденного.

Да, по здравому рассуждению, так и надо. Хотел было по-быстрому, но, чувствую, придется задумчиво ковыряться в связках коробочных скруток )))

0
Аватар пользователя
smittt

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

28.06.2010 в 17:53:39

Если хрущевка, то каналы в стенах могут быть внутренние и проходят наклонно. Так же сталкивался с вариантом освещения не с потолка, а со стены, провод на свет торчал из стены. Возможно стоит поискать выход кабеля из стены.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.06.2010 в 18:01:30

От розетки 60 градусов вверх. Коробка или в стене под потолком, или в плите перекрытия.

0
Аватар пользователя
Дринкингс

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

28.06.2010 в 19:21:31

smittt написал : Так же сталкивался с вариантом освещения не с потолка, а со стены, провод на свет торчал из стены. Возможно стоит поискать выход кабеля из стены.

Вы чертовски правы! Как я уже говорил, в коридоре висит светильник, запитаный из розетки. Ну из розетки так из розетки (не от хорошей же жизни его так подключили), висит себе и висит. Я его и не разглядывал особо. А вот только что снял, чтоб обои обдирать - и здрасьте-нате! Вот они, провода, выходят из стены прямо за светильником, скручены и спрятаны за ним. На концах живут себе, поживают ноль и фаза, которая исправно рвется тем самым загадочным выключателем... А их на потолке искал... На хрена было жильцам такой огород городить: прятать за светильником "родные" провода освещения и вместо подключения к ним тянуть какие-то сопли в розетку, а потом говорить, что у них, мол, "выключатель не работает"? Ничччё не понимаю... Ну всё, вопрос исчерпан. Мужики, большое всем спасибо! Век живи - век учись: в некоторых случаях провода освещения выходят из стены. Странно все же - в других-то комнатах все нормально, из потолка концы выходят, а в коридоре такая вот хреновня почему-то.

0
Вложение