Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

29.06.2010 в 22:31:07

avmal написал : Сами уже полистать ПУЭ не можете?

Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.

Так Есть такой пункт или "Как"?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2010 в 22:39:44

2Fizzik Перед уточнением увеличения АВ на квартиру (ТСЖ, ЖСК, Город), возможно ли фото щитов на других этажах вашего подъезда?

0
Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

29.06.2010 в 22:44:50

2Bladiclab постараюсь завтра сделать. А как быть с СУП? Или же не нужна?

0
Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

29.06.2010 в 22:58:51

И еще. Зануление можно делать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 23:56:17

haramamburu написал : Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.

О том, что для отключения трёхфазной нагрузки надо отключать все три фазы одновременно? По-моему, это догма. Ну, к примеру, может не совсем соответствует данному случаю - ПУЭ "11.7 ... В трёхфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трёхполюсным автоматическим выключателем".Можно, если поискать, найти и конкретно для нашего случая. А если ещё и ГОСТы покурить по щитовому оборудованию ...

0
Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

30.06.2010 в 00:05:42

2avmal А на мои вопросы можете ответить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 00:17:43

Fizzik написал : А на мои вопросы можете ответить?

Мог бы, если бы знал состояние проводки не только в вашем щитке, но и во всех других вашего стояка, начиная с ВРУ. Сечение, похоже, позволяет это сделать, если вы про деление нуля.

0
Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

30.06.2010 в 00:38:55

2avmal Понял! Фото на каких этажах лучше сделать? А то соседи могут не понять если я по всем этажам пойду щитки разбирать...... у меня последний, пятый этаж.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 01:14:48

Fizzik написал : у меня последний, пятый этаж.

Я о чём и говорю - ваша безопасность напрямую зависит от состояния щитков на предыдущих четырёх этажах, не говоря уже про ВРУ.

0
Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

30.06.2010 в 14:31:20

Пробежался я по этажам. Под лестницей внизу обнаружен шкаф. В доме есть полуподвал, отданный под офисы. На первом и четвертом этаже щитки заперты, сходу открыть не получилось. Один из соседей, заинтересовавшись происходящим, рассказал что до замены проводки подъезда выгорал ноль между третьим и четвертым этажом.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.06.2010 в 15:55:07

2Fizzik Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется. Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 16:54:26

ПPOPAБ написал : Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.

Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.

ПPOPAБ написал : Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).

Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.06.2010 в 18:29:25

Bladiclab написал : Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).

ПPOPAБ написал : Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется. Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).

avmal написал : Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.

Обидно то, что это в наше время, когда есть вся материально техническая часть.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

30.06.2010 в 20:38:42

avmal написал : Первые защищают стояк

От чего защищают?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 20:44:49

Impuls написал : От чего защищают?

Не знаете назначение автоматических выключателей?

0
Назад