Добрый день! Пожалуйста, подскажите, что нужно исправить в схеме. Основное, чего добивался – разведение всех потребителей, мощностью более 1 КВт, на свой автомат. Самый мощный потребитель – дух.шкаф 2,7КВт. Утюг, пылесос, чайник разведены на разные группы розеток. Также несколько практических вопросов. Стояк четырехпроводный 10мм алюминий, пакетник 25А, два автомата на розетки и свет по 16А, дом 85 года постройки. Ввод в квартиру, как положено было в те годы, трехпроводный 2,5мм до первой розетки, далее двухпроводный шлейфом. С учетом замены отвода от «ореха» на 10мм алюминия и замены ввода на отдельные 2(3) провода 6мм медь: Стоит ли тащить землю к каждой розетке и, тем более, светильнику? Если да, то стоит ли устраивать СУП в ванной комнате, или можно обойтись соединением ванной к стояку водопровода? Как лучше выполнить соединение со стояком? Стояков два, один - в ванной комнате, другой - в районе кухни. Стиральная и сушильная машина – рядом с кухней. Стоит ли ставить УЗО на 10mА на приборы группы: стиралка, сушилка, посудомойка, дух.шкаф? Каково назначение пластиковых шлангов, кроме возможности замены убитого провода? Разводка поведется NYM по полу в будущую стяжку и по потолку под гипсокартоном и натяжным потолком. Спасибо за комментарии!