Забойщик
Забойщик
Местный

Регистрация: 30.04.2009

Волгоград

Сообщений: 163

20.07.2010 в 04:19:41

Slavka.sav написал : если я правильно понял то нагреватель без вентилятора работать не должен? То есть если отключился вентилятор то должен отключиться и нагреватель?

Да, именно так. Нагреватель без вентиляторов работать не должен. Но не наоборот, вентиляторы без нагревателя работать должны. Иными словами - выбивание автомата цепи нагревателя не должно привести к остановке вентиляторов, а выбивание автомата цепи вентиляторов должно остановить нагреватель. Именно за ради этого я и измышляю эту схему.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

20.07.2010 в 06:20:16

Забойщик написал : Да, именно так. Нагреватель без вентиляторов работать не должен

ну тогда на простых автоматах защиты это не решить. Можно только использовать двухполюсные, один полюс на вентилятор, другой на нагрев, но тогда при сработке любого будут отключаться оба. Вам нужна тогда схема слежения за температурой нагрева, которая отключит нагреватель при любой остановке вентилятора

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.07.2010 в 08:04:22

Slavka.sav написал : Вам нужна тогда схема слежения за температурой нагрева, которая отключит нагреватель при любой остановке вентилятора

Надо 2 отдельных линии защищенных разными АВ 1Р (1Р+N). А контролировать вентилятор и управлять нагревателем через ноль .