Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

21.07.2010 в 10:31:35

Есть телефонный кабель (лапша). Есть двойная телефонная розетка Legrand Valena. Задача чделать так чтобы оба гнезда работали паралельно. Посмотрел я на обратную сторону розетки и ничего не понял, куда там чего подключать и как? что за цифирки 1,2,3,4 У меня всего два на входе. Как распаралелить это хозяйство... Кто устанавливал подскажите пож-та.

0
Аватар пользователя
viksh72

Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

21.07.2010 в 11:41:23

Ну если у Вас провод двухжильный а розетки чисто телефонные (если заглянуть в гнездо такой розетки то там должно торчать только 4 проволочки :) ) , то соединяйте 2->6, 3->7. А вот если проволочек торчит больше (8 шт), то тогда это розетка для локальной сети - (телефонная фишка в нее тоже замечательно вставляется и не выпадывает :) ) то тогда соединять надо 4->4 и 5->5.
Удачи!

0
Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

21.07.2010 в 12:14:56

:) Ну телефонную розетку от компьютерной, я пока в состоянии различить :) Розетка у меня внутренняя, проводочков никаких не торчит. С задней стороный (эх фотика нет, сейчас попробую нарисовать) есть нечто подобное

С порядком цифирок мог ошибиться. Маленькие точечки это дырочки (я так понимаю под провода) Чёрточки в кружках, это дырки (под отвёртку, чтобы зажать проводки, я так понимаю)

0
Вложение
Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

21.07.2010 в 15:08:32

Во нашёл схему подключения:

http://www.legrand-russia.ru/upload/content/01_VALENA/VALENA_SCHEMES/TFSocketValena_SCHEME.pdf

Но вопросы остались :) 1) у меня всё таки два провода, к каким контактам их подсоединять 2) Я так понял, там какие-то самозачищающие контакты. Но у меня ведь лапша, как я туда незачищенный провод засуну :(

0
Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

21.07.2010 в 15:12:09

Ой, заметил. На второй картинке, мой случай есть. Ну а с самозачищающимися контактами, будем эмулировать витую пару что ли.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу