Игорь83
Игорь83
Новичок

Регистрация: 01.06.2010

Казань

Сообщений: 6

21.07.2010 в 12:01:42

уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.07.2010 в 13:27:30

Игорь83 написал : в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт,

Можно ли попутно заложить в проект и второй ввод с подстанции.

0
Игорь83
Игорь83
Новичок

Регистрация: 01.06.2010

Казань

Сообщений: 6

21.07.2010 в 13:36:41

нет, т.к. проект по кап.ремонту, а это уже наружка, и отвечают эл.сети....

0
klemez-a
klemez-a
Новичок

Регистрация: 25.09.2009

Минск

Сообщений: 18

22.07.2010 в 12:51:28

По СП 31.110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" табл. 5.1 - Комплекс электороприемников жилых домов высотой 5 этажей и более относится ко 2 категории надежности, а следовательно должны питаться от 2 источников.