Видимо это всё и объясняет... если на лестнице стоит УЗО, то вполне логично, что оно отрубается раньше чем автомат в квартире при замыкании фазы на землю... Спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 18:39:14

Нет... на лестнице стоит обычный автомат 50А (характеристика С)... а вот в квартире на 63А стоит не автомат, а именно УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

30.05.2006 в 18:58:48

Sensor

Может при монтаже ещё чего напутали? :(