Забойщик написал :
контакты 11 и 12 предназначены для фазного и нулевого проводников, или для двух фазных?
mowo написал :
3600 Вт при 230В и 16A или 6400Вт при 400В и 16А. Минимальная нагрузка: 230Вт при 230 В и 1А или 400Вт при 400В и 1А.
На эти контакты подается напряжение питания через пускатель или контактор. Величина напряжения - 220В (однофазная нагрузка) или 400В (2-х фазная нагрузка) при соответствующих нагрузках. Устройство способно работать при таких напряжениях. Контактор или пускатель необходим для того чтобы напряжение на терморегулятор было подано только после того как будет запущен вентилятор. По хорошему, более правильно предусматривать включение контактора только после того как в воздуховоде или на вентиляторе будет перепад давления.
Забойщик написал :
тот же вопрос для контактов 9 и 10.
Это контакты нагрузки или проще говоря - подключение электрокалорифера.
Забойщик написал :
- Можно ли регулятор температуры использовать без датчика температуры,
нет
Забойщик написал :
......таймера и пр.
можно
Забойщик написал :
......управлять нагревом только ручкой регулировки?
и будете управлять ручкой регулировки