AlexMax написал : если это не стеб

не стеб

AlexMax написал : Вы слушаете кого-нибудь кроме себя?

слушаю, когда нормально объясняют

AlexMax написал : Вот прямая ссылка http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm

за ссылку спасибо

От себя добавлю, что нашел номограмму для расчета фильтра RC, е6сли кому пригодиться при решении подобной проьлемы: http://www.meandr.ru/texts/RC.html

Расчет RC-цепи

С = I/10 где С - емкость RC-цепи, мкф, R - сопротивление RC-цепи, Ом, I - рабочий ток нагрузки, А, R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео)) где Ео - напряжение на нагрузке. В, I - рабочий ток нагрузки, А. Проверим расчет: рассчитать RC-цепь для индуктивной нагрузки с рабочим током I = 1 А и напряжением источника питания Ео = 220 VAC. Ответ: С = 0,1 мкф, R = 20 Ом. Эти параметры согласуются с номограммой, приведенной ниже. Для защиты контактов электромагнитного реле можно воспользоваться номограммой показанной на рис. По известным напряжению источника питания U и току нагрузки I находят две точки на номограмме, после чего между точками проводятся прямая линия, показывающая искомое значение сопротивления R. Значение емкости C отсчитывается по шкале рядом со шкалой тока I. Номограмма дает разработчику достаточно точные данные, при практической реализации схемы необходимо будет подобрать ближайшие стандартные значения для резистора и конденсатора RC-цепи.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

03.08.2010 в 14:14:00

Электротехника хоть и освоенная наука, но думаю, что не до конца. Почитаешь форум - такие фокусы встречаются, теоретические никак не обоснованные, но практичеки случившиеся. "Это ж-ж-ж не спроста" (с)

0
Аватар пользователя
ViktorSam

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Екатеринбург

Сообщений: 397

03.08.2010 в 19:38:54

Пришлось раз выдёргивать из розетки вилку с нагрузкой - компрессор холодильника (не бытового). Дуга была такая что обжёг ладонь до 2 степени. Ну там была аварийная ситуация - пробой проводки на корпус. Нафиг такие подвиги - надо было щит рубануть.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.08.2010 в 20:49:34

msi20021 написал : Расчет RC-цепи

Для мощных потребителей ориентируйтесь на LC-фильтр. RC уже баловство. Посмотрите, какая мощность на нем будет рассеиваться. Можно воткнуть фильтр от синфазной составляющей

msi20021 написал : не стеб

msi20021 написал : слушаю, когда нормально объясняют

Тогда извиняюсь. Ваше сообщение поначалу очень напоминало неумную шутку. Особенно, высказывание о RC фильтре.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

04.08.2010 в 05:47:51

msi20021 написал : рассчитать RC-цепь для индуктивной нагрузки

А с чего вы взяли, что эта номограмма применима для индуктивной нагрузки? При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

04.08.2010 в 10:20:17

Викторыч написал : Для мощных потребителей ориентируйтесь на LC-фильтр.

Попробую найти информацию.

AlexMax написал : Тогда извиняюсь.

Принято.

Викторыч написал : А с чего вы взяли, что эта номограмма применима для индуктивной нагрузки? При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить

По описанию. Если у Вас есть другие варианты расчета или номограммы прошу поделиться.

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

04.08.2010 в 10:28:10

Викторыч написал : При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить

Вот что нашел (статья про твердотельные реле, но принцип защиты похожий): http://www.proton-impuls.ru/stati/Osnovn_parametri.pdf начиная с 6 стр.: Цитата: "Защита ТТР RС-цепями предназначена для изоляции ТТР от высокочастотных составляющих напряжения по цепи питания. Вместе с индуктивностью питающих проводов RC-цепь образует LRC-фильтр, который защищает выходные контакты ТТР от импульсных помех. LC-фильтр обеспечивает наилучшую фильтрацию, но он имеет резонансную частоту, на которой сигнал на выходе фильтра может иметь бульшую величину, чем при его отсутствии, поэтому последовательно с емкостью фильтра включают резистор, чтобы ограничить сигнал вблизи резонансной частоты."

Дальше идут формулы. Так все-таки LRC или LC фильтр?

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

04.08.2010 в 11:40:33

msi20021 написал : нашел номограмму для расчета фильтра RC, е6сли кому пригодиться

Номограмма.. Для постоянного тока эта номограмма. На переменном картина будет иная. Тут лучше варисторами перенапряжения давить.

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

04.08.2010 в 13:20:55

rele_svg написал : Для постоянного тока эта номограмма. На переменном картина будет иная. Тут лучше варисторами перенапряжения давить.

Схема, пример расчета?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2010 в 13:34:27

msi20021 написал : Так все-таки LRC или LC фильтр?

Ни то, ни другое - демпфирующая RC-цепочка для гашения импульсных выбросов при коммутации индуктивностей. И хотя L+C - суть колебательный контур, но большое последовательное R в нем обеспечивает быстрое затухание возможных собственных колебаний в нем. Или даже делает таковые невозможными (апериодический процесс). Впрочем, в ряде случаев специальное введение в схему резистора не требуется. Например, обмотки реле или дросселей для ЛЛ сами по себе имеют приличное активное сопротивление.

Что же касается защиты ТТР, то это немного отдельная история со своей спецификой (См. ссылку от iale "10 золотых правил")

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу