MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

06.03.2023 в 11:34:16

Вадим М написал: Такой подойдёт?

Я бы такой не ставил, простейший импульсный БП, с понижающим конденсатором. Ещё раз: трансформатор на нужную мощность и соответствующий AC/DC преобразователь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7094

06.03.2023 в 14:26:59

MaSeVi, для примера, можете показать, какой надо?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

06.03.2023 в 14:54:08

Вадим М написал: MaSeVi, для примера, можете показать, какой надо?

Вадим М, Например, Mean Well HDR-15-12.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

06.03.2023 в 16:16:48

MaSeVi написал:

Вадим М написал: MaSeVi, для примера, можете показать, какой надо?

Вадим М, Например, Mean Well HDR-15-12.

MaSeVi,
Эти источники питания имеют гальваническую развязку? Где эту информацию можно найти?

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

06.03.2023 в 16:40:55

dokar написал: Эти источники питания имеют гальваническую развязку?

  1. ВЧ трансформатор;
  2. Оптопара в схеме ОС. Но я бы всё равно поставил отдельные транс и преобразователь))
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7094

06.03.2023 в 20:08:27

MaSeVi, спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

06.03.2023 в 20:18:30

Вадим М написал: MaSeVi, спасибо!

Вадим М, Не за что, обращайтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19906

07.03.2023 в 00:49:41

Вадим М, все сложно у электриков... Оптопары... Преобразователь... Надо купить такую штуку и все будет работать.

У меня штук восемь, четвертый год работают. Брал на А́лике.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.03.2023 в 01:18:07

sanya1965 написал: Вадим М, все сложно у электриков... Оптопары... Преобразователь... Надо купить такую штуку и все будет работать.

У меня штук восемь, четвертый год работают. Брал на А́лике.

sanya1965, А кто здесь писал, что не будет работать? Вы путаете мягкое с тёплым

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19906

07.03.2023 в 01:25:21

MaSeVi, главное -не путать сложное с простым.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

07.03.2023 в 07:46:10

Вадим М написал: использовать для питания электромагнитного клапана для гигиенического душа?

Хотел уточнить, почему только гигиеническому душу такая привилегия? Логично использовать клапаны для каждой точки водоразбора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу