Евгений В
Евгений В
Новичок

Регистрация: 07.06.2010

Москва

Сообщений: 86

03.08.2010 в 22:03:53

Конечно не одна, только эта причина увеличения тока хотя бы привязана к ошибке.. Вообще для того, чтобы поставить окончательный диагноз не достаточно таких сведений и проверки рукой.. А Вы какую версию предлагаете?****

0
Евгений В
Евгений В
Новичок

Регистрация: 07.06.2010

Москва

Сообщений: 86

03.08.2010 в 22:36:12

Кстати вот открыл бумажечку и там читаю: Комбинация блоков FAQ100/RR100B8V3B: MCA(мин.ток цепи) - 23.0; TOCA(полный макс.ток) - 34.2

Так что значение тока вполне вписывается в максимально возможное...

Открыл другую бумажку и там читаю - Плавкий предохранитель для RR100B8V3B - 40A Так что Вы зря на 20А поставили... надо было хоть почитать, что Даичи советует ставить..

0
Twilight
Twilight
Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

04.08.2010 в 11:06:09

RR100-V это однофазная неинверторная железка. Рекомендуемый автомат 40А, но MCA 23А, из них на компрессоре 17,4 остальное на вентиляторах и электронике. Так что при низкой температуре воздуха, с учетом отклонений характеристик автоматов, вполне возможна ситуация работы блока с автоматом на 20А, поскольку вентиляторы многоступенчатые и итоговый ток мог быть ниже тока срабатывания автомата. Резюме - проверяйте питающий кабель, меняйте при необходимости и ставьте автомат на 40А. (если там точно V, а не W) По поводу ошибки Е3. Поддерживаю Евгений В. Скорее всего у вас там стоит доработка для работы при низких температурах, при ее выходе из строя наблюдается как раз подобное. Можно аккуратно отсоединить этот регулятор (лучше специалистам доверить, но там сложно запутаться), все разрывы обычно помечены цветом, если заработает - менять. Второй вариант - из-за очень хитрого профиля теплообменника он может быть внешне чистым, но межламельные промежутки забиты грязью наглухо. Чистится Керхером _изнутри_. Причем из-за забитого теплообменника любит выходить из строя вышеупомянутый регулятор оборотов.

0
Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

04.08.2010 в 11:31:02

беда прямо какая-то с ним, как-будто не дайкен, а самсунг какой. Заявление про радиатор конечно вообще убивает...

0
Twilight
Twilight
Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

04.08.2010 в 11:49:57

кондиционеры надо чистить все. что гайкины, что самсунги. дешевый кондиционер из-за недостатка обслуживания скорее умрёт, дорогой скорее будет спасен своими защитами. вообще у кондиционеров основные враги - монтаж, обслуживание и электропитание :)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.08.2010 в 14:05:01

Twilight написал : Причем из-за забитого теплообменника любит выходить из строя вышеупомянутый регулятор оборотов.

Правильней сказать регулятор давления конденсации ....

А так, это чудо от Дайкин (точнее от DAICHI) - фуфло полное, гораздо универсальней и правильней работает SC4 ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Twilight
Twilight
Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

04.08.2010 в 18:03:17

Бориска66 написал :

На RRах стоит FSX от ALCO (Эмерсон) и он Electronic Speed Controller :) так что как сказать правильнее это еще повод для разговора. Вполне так себе нормальная железка. А то чудо, о котором вы говорите... Первые версии были так себе. К последним версиям у меня претензий нет. Вентиляторы с ними не горят, давление держат, из строя не выходят. Чего от них еще желать?

Mishua, удалось решить проблему?

0
Mishua
Mishua
Новичок

Регистрация: 06.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

06.08.2010 в 14:04:18

Евгений В написал : Комбинация блоков FAQ100/RR100B8V3B: MCA(мин.ток цепи) - 23.0; TOCA(полный макс.ток) - 34.2

Так что значение тока вполне вписывается в максимально возможное...

Открыл другую бумажку и там читаю - Плавкий предохранитель для RR100B8V3B - 40A Так что Вы зря на 20А поставили... надо было хоть почитать, что Даичи советует ставить..

Спасибо за информацию. Причина ясна, косяк установщиков. Почитать, конечно, надо было, но я как-то другим обычно занимаюсь, понадеялся, что подрядчик пригласит профессионалов для установки. В принципе, люди были из достаточно почтенной фирмы, раньше с этой конторой такого не случалось.

Blade III написал : Если Вы серьезно занимаетесь кондиционированием

Не, я серьезно занимаюсь другим. Тут я как заказчик выступаю. И как арендатор в БЦ, который нагородил такую штуку (короб из перфорированного листа). Это их зона отвественности, а раз проблема пока в неправильном выборе кабеля для подключения электропитания и автомата, защищающего этот кабель, к БЦ претензий нет (пока).

Twilight написал : Mishua, удалось решить проблему?

К сожалению, пока не удалось, но подрядчику претензию уже выкатили. Обещают все исправить. Кабеля менять придется метров сорок, все за сложным потолком, в общем, процесс не быстрый.

Twilight написал : Скорее всего у вас там стоит доработка для работы при низких температурах, при ее выходе из строя наблюдается как раз подобное.

Что-то там точно стоит, установщики говорили. Пусть кабель заменят и автомат, потом заключу договор с какой-нибудь кондиционерной компанией, пусть обслуживают, диагностируют и т.д. Пока оно не работает, никто браться не хочет. Да и гарантии от подрядчика на выполненные работы есть, вот пусть и исправляют.

0
Haider
Haider
Новичок

Регистрация: 22.02.2009

Москва

Сообщений: 5

14.01.2011 в 18:33:02

История почти такая же. Работает 10-20 мин, после чего выбивает индивидуальный АП. Но. faq100bvv1b+RR100B8W1B. При этом групповой автомат монтажники установили на 20А, а индивидуальные по 10А. Вопрос: на сколько А нужно поставить групповой? Я предполагаю, что на 63А, т.к. на каждый должен стоять по 16А. И ещё вопрос: а на какое помещение в м2 или м3 такой кондей ставиться?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.01.2011 в 19:55:13

Рассчитывается исходя из тепловой нагрузки помещения ...

А модель блока однофазная или трёх фазная ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Haider
Haider
Новичок

Регистрация: 22.02.2009

Москва

Сообщений: 5

17.01.2011 в 08:32:01

Трёх фазная, 3 штуки. Помещение находится в "горячем цехе", тепловыделение огромное. Площадь около 500 м2.