Здравствуйте, посоветуйте, имеем следующее Щиток в коридоре
УЗО-ВАД2-50-2-100 однофазное С50 100 мА

Щиток в квартире ВР 66-30 100А рубильник ввод УЗО-ВАД2-16-2-30 однофазное С16 30 мА диф на ванную-освещение-розетки ВА 66-29 с16 автоматический выключатель на освещение кроме ванной УЗО-ВАД2-25-2-30 однофазное С25 30 мА диф на общие розетки ВА 66-29 с31,5 автоматический выключатель на плиту ВА 66-29 с16 автоматический выключатель на розетки кухни ВА 66-29 с20 автоматический выключатель на все розетки по комнатам

Подскажите нужно ли менять данные девайсы на что то типа АВВ легран .. если для себя. И еще, если стоит, подскажите по моделям замены.:)

0
Аватар пользователя
sover

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Тула

Сообщений: 39

06.08.2010 в 09:58:31

Конечно стоит поменять это г. например, на Legrand (указаны каталожные номера) На розетки автоматы не более 16А, на свет неболее 10А. На варку лучше отдельный диф.

ВР 66-30 100А рубильник ввод --> Legrand 0433 (63А) УЗО-ВАД2-16-2-30 однофазное С16 30 мА диф на ванную-освещение-розетки --> Legrand 07886 (16А) ВА 66-29 с16 автоматический выключатель на освещение кроме ванной --> Legrand DX 06017 (10А) УЗО-ВАД2-25-2-30 однофазное С25 30 мА диф на общие розетки --> Legrand 07886 (16А) ВА 66-29 с31,5 автоматический выключатель на плиту --> Legrand 07889 (Диф. 32А 30мА) ВА 66-29 с16 автоматический выключатель на розетки кухни --> Legrand DX 06019 (16А) ВА 66-29 с20 автоматический выключатель на все розетки по комнатам --> Legrand DX 06019 (16А)

А насчет диф. автомата в общем щите мне самому не ответили, что вместо него ставить.

0
Аватар пользователя
squat

Местный

Регистрация: 10.11.2009

Москва

Сообщений: 364

06.08.2010 в 11:31:57

а на варку какой диф подойдет? Спасибо большое за подбор, буим заказывать

0
Аватар пользователя
sover

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Тула

Сообщений: 39

06.08.2010 в 11:37:35

sover написал : Legrand 07889 (Диф. 32А 30мА)

так этот и подойдет

0
Аватар пользователя
squat

Местный

Регистрация: 10.11.2009

Москва

Сообщений: 364

06.08.2010 в 23:37:51

Может еще кто чего посоветует, как то может расширить, схему чтоб сто раз не лезть. Еще планируется два кондиционера, нужны ли на них узо/автоматы? и от чего возможно из запитать? И еще совсем забыл, планируется от УЗО-ВАД2-16-2-30 однофазное С16 30 мА которое идет на ванную (розетки-свет) провести 4-ре розетки в ванную стиралка гидро-аэромассаж-ну и фен. Возможен ли такой вариант, и правилен ли он?

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

07.08.2010 в 20:06:04

squat написал : Еще планируется два кондиционера, нужны ли на них узо/автоматы? и от чего возможно из запитать?

Нужны узо/ автоматы на каждый кондиционер и запитать их отдельными линиями со щита. Какова мощьность кондиционеров?

0
Аватар пользователя
squat

Местный

Регистрация: 10.11.2009

Москва

Сообщений: 364

07.08.2010 в 20:43:18

По мощности на стандартные комнаты 20 и 15 м2 И еще вот посоветовали мне узошки и автоматы, они как я понимаю 1р+n и соответственно дороже, может взять 1р?

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

07.08.2010 в 21:17:47

squat написал : По мощности на стандартные комнаты 20 и 15 м2 И еще вот посоветовали мне узошки и автоматы, они как я понимаю 1р+n и соответственно дороже, может взять 1р?

Но всё таки какая мощьность кондиционеров? Автоматы пойдут однополюсные.

0
Аватар пользователя
squat

Местный

Регистрация: 10.11.2009

Москва

Сообщений: 364

07.08.2010 в 21:51:47

Мощность около 2квт каждый, можно взять 10А или 16А, пральна?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.08.2010 в 01:14:35

2squat Для спецификации щита требуется знать какой кабель (марка, сечение) куда проложен, а так же ваш стояк.

squat написал : Мощность около 2квт каждый, можно взять 10А или 16А, пральна?

Автоматы выбираются для защиты кабеля, вот от кабеля и надо плясать. Желательно схемку оформить графически.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

08.08.2010 в 13:09:19

squat написал : Мощность около 2квт каждый, можно взять 10А или 16А, пральна?

Кабель медный трёхжильный сечение 1,5 мм2. Автомат на 16 Ампер однополюсной.

0
Аватар пользователя
sover

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Тула

Сообщений: 39

09.08.2010 в 08:47:50

Если кондеры инверторные, то потребление их будет в районе 600-1000вт/шт. Обычные чуть больше. Достаточно одной линии 2.5 кв меди под защитой 16А автомата. УЗО на эту линию мне ставить не реккомендовали.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

09.08.2010 в 17:59:53

sover написал : УЗО на эту линию мне ставить не реккомендовали.

А почему?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

09.08.2010 в 18:32:32

лев написал : А почему?

СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.08.2010 в 21:05:26

лев написал : Нужны узо/

А зачем? Сплиты вообще можно подключать без УЗО ДИФов. Они устанавливаются стационарно и заземляются. По крайней мере, в своем щитке я их кинул на АВ С16 безо всяких УЗО