Начните капитальный ремонт с установки в прихожей бокса с учетом и распределением. Протяните Проведите кабель 4 квадрата от своего этажного распределения.
После этого начинайте думать ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2006 в 07:23:49

Вот, набросал схему. Оцените, пожалуйста. Нагрузку расписывать пока не стал (оставил квадраты пустыми), т.к. на первое время оставлю существующую схему распределения (до замены проводки). Кабель от этажного распределения сделаю 3-жильный, но защитный ноль пока придется оставить в воздухе (т.е. фактически будут использоваться 2 из 3 жил). Я правильно понял совет ВТБ! ?

Закупаться планирую в местном официальном представительстве ДЭК'а, так что вероятность нарваться на подделку стремится к нулю. Собственно, все позиции взяты из их прайс-листа. Единственный мучающий меня вопрос - это автоматы 101-й серии. Все-таки хотелось бы взять 103-ю, но в прайсе таковых не обнаружил. :( Насколько существенны отличия между 101-й и 103-й сериями? Может, зря беспокоюсь?

Ps: Легранд просьба не советовать, если только это не получится у вас уж очень убедительно. :) 2х-3х-кратную разницу в цене УЗО (или сколько там они у французов стоят?) я не осилю, а ставить автоматы легранд в одну систему с УЗО ДЭК... как-то неправильно, по-моему. :)

Pps: Про 30-миллиамперные УЗО я знаю. Они будут включаться в схему, но потом.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

21.06.2006 в 09:24:20

Nicko написал : защитный ноль пока придется оставить в воздухе

Оба конца каждого будущего PE-проводника. В распределительных коробках тоже не соединять.

Легранд просьба не советовать

А что, брендовые производители не размещают производство в Поднебесной? Может, что бюджетное есть?

ставить автоматы легранд в одну систему с УЗО ДЭК... как-то неправильно

Абсолютно нормально. На ввод, во всяком случае, не поленитесь найти автомат на ток КЗ 6000А приличного бренда.

Про 30-миллиамперные УЗО я знаю

Не потом, а сразу - вместо УЗО на 100мА одно УЗО на 30мА. Если вдруг "ложняки" замучат - или УЗО бракованое, или старая проводка требует немедленной замены.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2006 в 10:04:51

ВТБ! написал : Оба конца каждого будущего PE-проводника. В распределительных коробках тоже не соединять.

Выходит, правильно понял. :)

Абсолютно нормально. На ввод, во всяком случае, не поленитесь найти автомат на ток КЗ 6000А приличного бренда.

Ясно. Постараюсь найти.

Не потом, а сразу - вместо УЗО на 100мА одно УЗО на 30мА. Если вдруг "ложняки" замучат - или УЗО бракованое, или старая проводка требует немедленной замены.

Эээ... Вероятно, я чего-то важного не знаю/не понимаю, но чем так опасна более-менее постоянная утечка, влекущая за собой регулярные срабатывания УЗО 30мА, на целую трехкомнатную квартиру с эл. плиткой, эл. чайником, эл. обогревателем и прочими прелестями цивилизации?

Спрашиваю не упрямства ради, а любопытсва для. :) Еще раз спасибо за помощь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

21.06.2006 в 11:20:22

Nicko

Сколько-нибудь значимая утечка при такой незначительной длине проводов и отсутствии зануления означает одно - нарушение изоляции на землю.

Или электроплита всё-таки занулённая, как ей и положено? Тогда, в случае ложных срабатываний при включении духовки, можно подключить её мимо УЗО. И что за плита на 16А??

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2006 в 02:25:43

Ага... Похоже, понял.

Плита древняя, без духовки (вернее, когда-то она была с духовкой, но теперь духовка не работает). :) Думаю брать новую, но небольшую. Хотя, 16А действительно может оказаться маловато, лучше 32А... Может, тогда лучше на вход 40А поставить?

0
CHAP
CHAP
Новичок

Регистрация: 26.10.2006

Харьков

Сообщений: 37

02.11.2006 в 19:43:23

Посоветуйте как поступить. В доме родителей,дом одноэтажный, хотелось переделать проводку ,проводка старая,но сделана медью 2,5 кв-провод "лапша" .Оно понятно, что надо поменять все провода на 3 проводку, но пока нет на это времени. Я думаю поставить пока на щите,автоматы вместо пробок и УЗО,но могут замучать "ложняки"-проводка то старая.Так вот,может можно померять сопротивление изоляции старой проводки,и из этого сделать вывод ставить УЗО или нет. У нас на радиобазаре продаются старые мегомметры на 500в с ручкой такой прикольный.Недорого, на российские рубли-примерно 300 руб.Но есть и другие работают от сети. Но опыта работы у меня с ним нет.Сложно ли будет разобраться,самостоятельно?Там на крышке, что закрывает шкалу прибора ,есть схема проверки сопр.изол. двух проводов и изол.корпуса .Вроде понятно,но не хотелось бы накосячить! Может кто просветит ,что и как ,если нет желания ,дайте ссылочку ,где глянуть. Собственно ,какая методика проверки-ежели не секрет!

СПАСИБО!!!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.11.2006 в 09:27:58

chap написал : могут замучать "ложняки"-проводка то старая

Почему? Утечка в десятки милиампер при двухпроводке - это никакие не "ложняки", а форменная авария - вероятны возгорания и/или электротравмы.

chap написал : сделать вывод ставить УЗО или нет

Нет! Сделать вывод, менять проводку немедленно или можно обождать.