Какие провода и каким сечением провода лучше натянуть от столба до дома.Какой автомат надо ставить на входе.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

13.08.2010 в 15:35:10

Провод СИП обычно 16 мм2. Он держит нагрузку до 16 кВт . Автомат на входе на 63 Ампера.

0
hobot
hobot
Новичок

Регистрация: 05.08.2010

Москва

Сообщений: 14

13.08.2010 в 23:13:31

Насчёт тока срабатывания автомата лучше узнайте у своей энергоснабжающей организации. К вам должны придти опечатывать как счётчик, так и вводный автомат. У меня в посёлке на жилой дом выделяется 5.5 кВт (или же 25 А). Чтобы не возникло недоразумений при опечатывании лучше выяснить этот вопрос сразу. В рабочих проектах внутреннего энергоснабжения частных домов также прописывается выделяемая мощность (максимальный ток).

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

17.08.2010 в 19:48:14

А такую схему можно для щитка применить в деревянном деревенском доме?

0
Вложение
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.08.2010 в 20:03:56

Вряд ли, там же N идет на шину а потом уже в автомат, если только шину пломбировать, а то легко отключить счетчик можно будет

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

17.08.2010 в 21:02:58

Взято с рекомендумых ГОСТом схем Отключить счетчик типа пользоваться нолем мимо счетчика? Получается что так, но как тогда опечатать шину, тем более если она еще и на корпусе?

Взято отсюдова http://forca.ru/knigi/gost/schitki-raspredelitelnye-dlya-zhilyh-zdaniy-gost-r-51628-2000-6.html

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.08.2010 в 21:11:10

Ну да с входа и выхода отключают ноль и счетчик не работает, энергосбыт естественно про это знает и такой вариант не пропускает или предлагают выносить щит на улицу.

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

17.08.2010 в 21:38:10

На наружную стену деревянного дома щит - это фиговато.
Но теперь вопрос как тогда разделить PEN? Или вообще все заизолировать а в последующем варианте добавить заземление третьим контактом ( с узо конечно)

Кстати рисунок так и подписан: Рисунок А.3 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.08.2010 в 21:49:15

В вашей схеме непосредственно перед счётчиком вместо автомата(? № 16) ставится электромеханический диф на 300 - 500 ма и опечатывается. Воровство электроэнергии с отключение нуля невозможно.
Но энергоснабжающея компания может всё равно не согласится.

Второй вариант. До ввода в дом посредственно на подходящем кабеле ставится орех который и делит PEN на PE и N. Отходящий кабель PE берётся большего сечения (раза в 2) чем сечение подводящего PEN.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.08.2010 в 22:05:40

Я тоже так хотел сделать, но не разрешают, как и не разрешают делать разделение на проводах и вводить три провода с улицы, ну может у Вас пройдет эт с ними надо согласовать. В том то и дело что воруют счетчик не работает когда к 3 и 4 контактам ни чего не подключено, а фаза есть и провод РЕ можно использовать как ноль, поэтому вряд ли пройдет

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

17.08.2010 в 22:06:56

Уже заведено ВВГнг 2 по 6мм2 в щиток в трубе через сгораемое основание. Затащил с трудом, т.к. есть изгибы. 3 по 6мм2 можно в принципе сунуть в трубу (хотя может и не пролезет) и в ответвительный сжим вставить два из 3 проводов. Но все надо будет переделать. наверное придется применить систему IT или TT