Sejin написал :
Верно?
Схема щитка (1).pdf
Как по вашему реле напряжения будет управлять этими 3-мя нагрузками?
Так ли Вам необходимы везде автоматы 2P?
Sejin написал :
Значит беру миллиамперметр один щуп на PE, а второй куда? N?
Ток в подобных цепях меряют токовыми клещами, просто обхватив провод.
В данном случае Вам нужно померить ток на водопровод от вашего PE(неизвестного происхождения).
Sejin написал :
И если ток более 100мА, что это значит и что делать?
Увеличивать сечение кабеля PE до "сечения нуля стояка", на всём пути от щитка в квартире(а лучше раньше), до водопроводных труб.
А при токе большем нескольких А, вообще отказаться от такого соединения.
Sejin написал :
Я не уверен, что все соседи это сделают? А разве конкретно для меня это имеет какое-то значение?
Если это сделаете только Вы, то в случае если кто то вместо нуля будет использовать PE или соединит ноль с PE, то значительная часто тока нуля потечёт по вашему PE. Как Вы считаете выдержит ли ваш относительно тонкий PE, по сравнению с сечением стояка нуля, ток нуля всего стояка. Хотя если у всех в щитках на лестничной клетке стоят УЗО, то это маловероятно.
Вам очень стоит поинтересоваться в вашей "управляющей компании" откуда всё-же берётся PE и имеете ли Вы право делать ДСУП(соединение PE с водопроводной трубой). По идее ДСУП должны были сделать при постройке дома.
И вообще, в случае установки реле напряжения с контактором на "все" нагрузки,от УЗИП стоит отказаться. Если у вас на входе окажется 350-380 вольт, то УЗИП может стать причиной "пожара".
Ради интереса померите напряжение между нулём, PE, корпусом щитка, трубой водоснабжения. Без и с включёнными силовыми потребителями в квартире. хотябы включите чайник на 2 киловатта.
Если между PE и трубами будет напряжение, то это неправильное PE!