DizeL
DizeL
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Киев

Сообщений: 6

19.08.2010 в 10:25:36

Я вызвал электрика. Тот, осмотрев, сказал, что действительно, к моей фазе (не к нулю, как я думал) подключены соседняя квартира+местный кабельный оператор!

Но эти подключения идут вне моего счетчика! И, по словам электрика, на его показания влиять не должны. На мой вопрос о нагрузке на мою фазу (а фаза у меня подгорала, есть "скрутка"), электрик ответил, что нагрузка небольшая и все нормально, не волнуйтесь ...бла-бла.

Как я написал на моей фазе есть "скрутка", заменить "скрутку" электрик отказался, мол надо обесточивать весь подъезд, предложил скрепить место скрутки "соединителем-клеммой". Вот и все.

Хочу спросить знатоков нашего форума, нужно ли мне убрать с фазы лишние подключения? Может надо написать заявление в кабельную сеть? Мол, так и так вы без моего согласия подключили на мою фазу свой кабель? Соседнюю квартиру тоже думаю отключить.

Заранее всем спасибо!

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.08.2010 в 10:45:02

Как понять на Вашу фазу? То есть подключились после Вашего вводного автомата но до счетчика, фото можно посмотреть?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.08.2010 в 11:42:11

2DizeL Вызвав электрика (по телефону) из управляющей компании это вы правильно сделали. Но его осмотр и принятие решения (отказ восстановить целостность вводного фазного провода) вас естественно не устроило. И поэтому вам нужно обратится официально в управляющую компанию с написанием заявления. В котором вы укажите, чтоб у вас в эт. щите было проведено обследование и приведение эт. щита (убрать лишние подключения) согласно проекта дома. Убедитесь что ваше заявление зарегистрировано и ему присвоен инвентарный (входящий) номер.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.08.2010 в 11:56:22

DizeL написал : Я вызвал электрика. Тот, осмотрев, сказал, что действительно, к моей фазе (не к нулю, как я думал) подключены соседняя квартира+местный кабельный оператор!

Но эти подключения идут вне моего счетчика! И, по словам электрика, на его показания влиять не должны. На мой вопрос о нагрузке на мою фазу (а фаза у меня подгорала, есть "скрутка"), электрик ответил, что нагрузка небольшая и все нормально, не волнуйтесь ...бла-бла.

Как я написал на моей фазе есть "скрутка", заменить "скрутку" электрик отказался, мол надо обесточивать весь подъезд, предложил скрепить место скрутки "соединителем-клеммой".
Вот и все.

Хочу спросить знатоков нашего форума, нужно ли мне убрать с фазы лишние подключения?
Может надо написать заявление в кабельную сеть? Мол, так и так вы без моего согласия подключили на мою фазу свой кабель? Соседнюю квартиру тоже думаю отключить.

Для начала определитесь что такое "ваша фаза". Вообще то фазы всего три на весь подъезд. Соответственно на каждой фазе висит примерно треть квартир. Если подключение к фазе выполнено до вашего рубильника (а судя по словам электрика о необходимости отключения всего подъезда это так и есть), то это не "ваша" фаза, а общая. "Ваша фаза" начинается за вашим рубильником, от которого должен идти целый провод (без всяких скруток и подсоединений) до счетчика...

0
DizeL
DizeL
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Киев

Сообщений: 6

19.08.2010 в 23:08:12

Bladiclab написал : 2DizeL Вызвав электрика (по телефону) из управляющей компании это вы правильно сделали. Но его осмотр и принятие решения (отказ восстановить целостность вводного фазного провода) вас естественно не устроило. И поэтому вам нужно обратится официально в управляющую компанию с написанием заявления. В котором вы укажите, чтоб у вас в эт. щите было проведено обследование и приведение эт. щита (убрать лишние подключения) согласно проекта дома. Убедитесь что ваше заявление зарегистрировано и ему присвоен инвентарный (входящий) номер.

Спасибо, скорей всего так и сделаю.

Slavka.sav написал : Как понять на Вашу фазу? То есть подключились после Вашего вводного автомата но до счетчика, фото можно посмотреть?

SVKan написал : Для начала определитесь что такое "ваша фаза". Вообще то фазы всего три на весь подъезд. Соответственно на каждой фазе висит примерно треть квартир. Если подключение к фазе выполнено до вашего рубильника (а судя по словам электрика о необходимости отключения всего подъезда это так и есть), то это не "ваша" фаза, а общая. "Ваша фаза" начинается за вашим рубильником, от которого должен идти целый провод (без всяких скруток и подсоединений) до счетчика...

Я проживаю в многоэтажке. На каждом этаже 6 квартир. На каждом этаже расположены по два ел. шкафа, в которых находятся по три счетчика.

Прилагаю фото шкафа. Мои автоматы - 3 крайние справа, под ними, тоже крайний справа, мой общий выключатель, а счетчик в самом низу.
В центре, чуть пониже зеленой металлической рамы расположены 3 фазы для трех квартир (два болта с не закрученными гайками и один-крайний справа с закрученной гайкой-это моя фаза).

На моей фазе видна "скрутка" черной изолентой (алюминиевый кабель в белой оплетке) , к фазе прицеплен сосед (переплетенные голубой с бордовым кабели) + длинный голубой медный кабель кабельного оператора.

(для полного просмотра на открывшейся странице надо повторно нажать на картинку)

Если будет плохо видно, вот еще ссылка на фото с максимальным увеличением и качеством (внимание! размер около 4 мегабайт)

0