Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.08.2010 в 22:53:49

Как конкретно производилось измерение?

Renex написал : А лампочку просто подключал ко всему, чего видел

Первая информация.

Renex написал : Просто целостность проводки проверял, вот и заметил, что она одинаково хорошо горит как на при нуле, так и при земле (при присоединенной фазе конечно)

Визуальная диагностика.

Renex написал : Впрочем, считаю, что в виду моей необразованности, вопрос исчерпан Теперь я спокоен, что хотя бы щиток сделан без явного криминала.

Самовнушение это хорошо. Но как это влияет на электро безопасность?

ink_mast написал : При подключении лампочки к фазе и земле у вас лампочка должна была мгновенно потухнуть. Почему? Про УЗО и Дифы почитайте

Да они в схеме есть (что правда есть, визуально есть, тогда что мерили).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.08.2010 в 00:52:45

Renex написал : Буду на месте - обязательно проверю.

А заодно и перекиньте фазный проводок после счётчика на однополюсном автомате, ибо три провода под один зажим, это не дело.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25020

19.08.2010 в 11:20:37

Renex написал : правильно ли, что ноль с основного ввода (сверху, где виднеется кусок черной изоленты) сразу же идет на контур заземления?

Давайте начнём с начала. Это одноквартирный дом?

Renex написал : щиток сделан без явного криминала

Почему в щитке две шины PE - одна вверху, куда заведён PEN, вторая внизу справа?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.08.2010 в 00:01:53

Renex написал :

Ну что разобрались?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу