Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

19.08.2010 в 13:33:02

Добрый день! в квартире стоит счетчик в навесном шкафу хотел чуть модернизировать. Подскажите пож-та можно ли так сделать: от счетчика вывести ноль и фазу на УЗО 2Р, а от УЗО ноль на шину, фазу раскидать по трем однополюсным АВ. И соответственно подключать источники потребления к автоматам, а ноль к шине от УЗО?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.08.2010 в 13:46:59

Так обычно и делают , одно узо защищает несколько линий. Только смотрите чтобы в данном случае вводной автомат был не больше чем узо, например вводной 32 А узо 40 А

0
Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

19.08.2010 в 13:55:47

У меня вводной стоит на лестничной площадке на 32 А, я купил УЗО 25-30ма. Критично? Потребляемый ток в квртире при всех включенных приборах 20А.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.08.2010 в 14:12:15

Dodge написал : Критично?

Да. В таком случае УЗО может быть причиной пожара.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.08.2010 в 14:29:07

Ну или Вам нужно узо 40 А / 30 мА или же перед этим узо 25А/30 мА поставьте автомат на 20 А

0
Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

19.08.2010 в 15:33:33

Почему Узо может стать причиной пожара, если протекающий по нему ток максимум 20А? Свет 0.5квт+стиралка 1.7квт+чайник 1.5+тв+холодильник, больше ничего нет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.08.2010 в 15:48:31

Dodge написал : протекающий по нему ток максимум 20А?

Это при исправном оборудовании и проводке.

0