На этапе ремонта сделал кучу ethernet проводки. Делал все под коробки анам. Сейчас начал подключать - проклял все. при кроссировке тупые ножи в коннекторе просто не прорезают изоляцию жилы! В среднем из 8 жил сразу работают 5, а остальные надо ручками зачищать и с мучением забивать в нож. Первый раз сталкиваюсь с такой ужасной реализацией розеток. При этом, тем же самым инструментом с другой стороны кабеля ставлю обычные дешевые розетки по 40 руб - с первого раза отличный коннект. Что не так? или для анама своя технология подключения жил (что врятли)? В общем несколько разочарован в анаме :(

0
arkan73
arkan73
Новичок

Регистрация: 26.09.2009

Прокопьевск

Сообщений: 44

08.09.2010 в 07:08:47

Точно виноваты розетки?? Не кабель?? Мне не однажды попадался кабель, проводник которого в зазор ножей влазил ЦЕЛИКОМ!!! Даже без повреждения изоляции. Естественно контакта нет... Да и вообще, комплектуху надо проверять до начала монтажа. Хорошо, если у тебя на самом деле дефективные розетки!!! А если кабель??? :swoon

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

11.09.2010 в 18:35:55

arkan73 написал : Мне не однажды попадался кабель, проводник которого в зазор ножей влазил ЦЕЛИКОМ!!!

Это проверяется очень просто - микрометром.

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

19.09.2010 в 12:49:20

Ага, а кабель случаем не люминь мeдненый?