Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

27.08.2010 в 20:04:57

2batko Да это почти всем понятно для чего стоит перемычка. Поэтому я и посоветовал на разные фазы плиту подсоединить, заодно мою версию проверит и выяснит проблему. По идеи все такие мощные плиты имеют ограничения, чтобы было нельзя увеличить нагрузку выше 5-6 квт. особенно с духовкой. У меня такое ощущение, что эта плита рассчитанная на две фазы, а перемычку воткнули по привычке. А скорее всего на панели управления есть возможность при однофазном подключении выбирать правую и левую сторону. А в этой плите две стороны взяли и отключили. Программисты народ ненадёжный! Вот и дерут 2100 руб чтобы устранить этого баг.

0
Smitty
Smitty
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 176

28.08.2010 в 01:07:57

Vovanchik58 написал : Я вам точно говорю, что 7,7 квт. подключать на одну фазу точно нельзя, а в многоквартирном доме тогда будет невозможно спроектировать подходящий силовой кабель.

Бред какой... Феерический.... Или у меня все запущено... ;) Но почему-то у меня не менее мощная поверхность AEG, в обычном многоквартирном доме, подключена на одну фазу и все прекрасно работает. И я могу, совершенно не напрягаясь, включить все конфорки, что, периодически, кстати, и делаю, плюс духовку... Летом в параллель может работать и проточник на 8 квт... И все на одной фазе... Другой просто нет. И все абсолютно штатно... Сеть такую мизерную нагрузку просто не замечает. Я что-то делаю не так? Или может дело в том, что я подключал все сам, не полагаясь на услуги говорливых "теоретиков"?

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

28.08.2010 в 21:08:32

Smitty написал : Бред какой... Феерический.... Или у меня все запущено...

Запущено.

Smitty написал : я могу, совершенно не напрягаясь, включить все конфорки, что, периодически, кстати, и делаю, плюс духовку... Летом в параллель может работать и проточник на 8 квт...

Можно и сауну киловатт на 25 подключить и тоже будет работать. Вы сначала обратитесь к энергетикам и посмотрите расчётную проектную документацию и требования, потом о бреде говорите. Слава богу что вы один в подъезде так подключились и сразу всё включили! А могло быть и по-другому. Не правда, сеть конечно вы немного посадили, и этого сами не заметили. Вы нарушитель!

0
кухонщик
кухонщик
Эксперт

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 1841

28.08.2010 в 22:54:34

чет не очень понятно: если в наличии только одна фаза, можно пользоваться только одной половиной варочной? а нафига она тогда нужна ? много раз подключал панели, около 8 квт, духовка 3 квт, на одной фазе, все работает, а вопрос сетей варочная никак не учитывает, ей даже безразлично, каким кабелем она подключена, об этом должен думать электрик.
если всё сделано правильно, все конфорки должны работать.

0
01962
01962
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 12

28.08.2010 в 22:58:06

Уважаемые, не нужно спорить. Совершенно точно никаких ограничений на подключение в бытовых (не промышленных) варочных панелях не существует. О чём в паспорте к прибору прямо и пишется. Что касается выделяемой на квартиру мощности - у нас в доме нет газа. Соответственно и всё оборудование электрическое. На входе БЭЛС-ом установлен автомат на 63 ампера. Вот и посчитайте, Vovanchik58, сколько киловат я могу окучить. Расчётно окучить, а не уворовать или перерасходовать.

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

28.08.2010 в 23:50:56

кухонщик написал : если в наличии только одна фаза, можно пользоваться только одной половиной варочной? а нафига она тогда нужна ?

Я уже писал, что у наших некоторых плит при включении духовки невозможно включить одну половину варочной панели - она просто отключается. Считаю, что управлением плитой можно переключать разные половинки - почему бы нет?

01962 написал : никаких ограничений на подключение в бытовых (не промышленных) варочных панелях не существует. О чём в паспорте к прибору прямо и пишется.

По подключению в паспорте плиты много что можно написать - лишь бы продать! Вы сходите в Мосэнерго и прочтите там.

01962 написал : На входе БЭЛС-ом установлен автомат на 63 ампера.

Это общий защитный автомат самого щитка, а не потребляемой мощности, тем более ампераж указан на кратковременное короткое замыкание. Вряд ли ваша проводка в квартире такой ток выдержит. Счётчики рассчитаны всего до 40A

01962 написал : Вот и посчитайте, Vovanchik58, сколько киловат я могу окучить.

Ровно расчётной по проекту. А точнее надо сходить в ТСЖ своего дома (служба эксплуатации) узнать установленную и расчетную электрическую мощность, выделенную на квартиру. А самому рассчитать можно по последним проектным расчётам СП 31-110-2003, если сможете. Ладно, что-то далеко забрались... Что с плитой? Не разобрались?

0
Smitty
Smitty
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 176

29.08.2010 в 03:38:29

Vovanchik58 написал : Вы сначала обратитесь к энергетикам и посмотрите расчётную проектную документацию и требования

Щаз, побежал, вот заняться мне больше нечем ;) Я вполне укладываюсь в выделенную мне мощность, обусловленную номиналами входных автоматов, установленных по проекту. Остальное не моя головная боль. Точка!

Vovanchik58 написал : Не правда, сеть конечно вы немного посадили, и этого сами не заметили.

Специально для теоретиков сообщаю, что есть такой прибор, вольтметр называется, позволяющий все замечать. И этот прибор докладывает, что при включении панели на полную мощность, просадка составляет порядка 1-2 В, большая часть из которой, по физике, приходится на мой участок ввода до стояка. И что я, спрашивается, и куда там “посадил”? Так что не надо ля-ля.

Vovanchik58 написал : Вы нарушитель!

Орать-то каждый горазд, а вот объяснить что именно я нарушил у вас вряд ли получится.

И прежде чем бросаться громкими и нелепыми фразами типа “точно нельзя” “невозможно спроектировать“, настоятельно советую задуматься о том, что мир гораздо шире, чем вам кажется, и если вам что-то неизвестно, совершенно не обязательно, что этого не существует. Так что, пожалуйста, заменяйте впредь подобные фразы на “мне так кажется” и “я так думаю”, дабы не вводить людей в заблуждение. А между тем вполне себе существуют вполне себе обычные дома с грамотно спроектированной электрикой. Где по проекту стояки в палец толщиной, где по проекту установлены автоматы суммой в 64А на квартиру, где подстанция, установленная по проекту, поддерживает 240В плюс-минус несколько вольт вне зависимости от времени года и нагрузки... И это не фантастика. Это самая, что ни на есть обыденность. Если где-то иначе, сожалею. Только не надо говорить “никогда”...

А что касается наших баранов, а именно панели, то интернет, к слову, не ведает о подобных проблемах с подключением. Ни у AEG, ни у других производителей. Что наводит на подозрение, что ваши измышления по поводу чудодейственной “защиты”, встроенной производителем, мягко говоря, не имеют ничего общего с действительностью. Вообще говоря, ограничение нагрузки, IMHO, забота исключительно вводного автомата. И только его. Производитель техники здесь никаким боком. Его забота – указать максимальную мощность, дабы потребитель мог рассчитать потребное сечение проводов и номинал автомата. Не более. Так что копать нужно, IMHO, именно в месте подключения панели, а никак не в сторону “мозгов”, плиты.

0
Smitty
Smitty
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 176

29.08.2010 в 04:21:28

Vovanchik58 написал : Это общий защитный автомат самого щитка, а не потребляемой мощности

Мда... Чем дальше, тем веселее... “защитный автомат щитка” – новое слово в медицине ;) Вообще-то, вводной автомат всегда и служил именно устройством ограничения мощности. Чем активно пользуются всяческие энергосбыты :)

Vovanchik58 написал : тем более ампераж указан на кратковременное короткое замыкание.

Феерично! Так, в качестве ликбеза, - при коротком замыкании номинал автомата вообще не играет практической роли. Номинал интересен именно при длительном превышении силы тока.

Vovanchik58 написал : Вряд ли ваша проводка в квартире такой ток выдержит.

Мда, как все запущено... Опять же, в качестве ликбеза, - за защиту проводки отвечают групповые автоматы, номинал коих подбирается в зависимости от сечения защищаемых линий. Вводной автомат за защиту квартирной проводки не отвечает. Совсем.

Vovanchik58 написал : Счётчики рассчитаны всего до 40A

Вы, вообще, в каком веке живете? Нынче в моде счетчики 60-80А.
40А – это древние счетчики с колесиком ;) Такие еще поискать в продаже...

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

29.08.2010 в 06:22:30

Smitty написал : Я вполне укладываюсь в выделенную мне мощность, обусловленную номиналами входных автоматов, установленных по проекту.

Автоматы на плиту ставят 32А, (7квт), расчётная мощность не больше 6 квт., это примерно 25A, чтобы 32 не выбивал.

Smitty написал : вольтметр называется, позволяющий все замечать. И этот прибор докладывает, что при включении панели на полную мощность, просадка составляет порядка 1-2 В

Этот прибор позволяет не замечать, а замерять. При включенной духовке и всех четырёх блинов вы посадите не на один вольт в своей квартире, на стояке сечением в 25квадрат конечно может один вольт и осесть, если не больше, но это зависит и от многих других факторов. Тоже ля-ля не надо.

Smitty написал : Так что, пожалуйста, заменяйте впредь подобные фразы на “мне так кажется”

По-умничать решили? Мне так не кажется.

Smitty написал : автоматы суммой в 64А на квартиру, где подстанция, установленная по проекту, поддерживает 240В плюс-минус несколько вольт вне зависимости от времени года и нагрузки... И это не фантастика.

Напишите, что это вам кажется. Бред какой то!:D

Smitty написал : что ваши измышления по поводу чудодейственной “защиты”, встроенной производителем, мягко говоря, не имеют ничего общего с действительностью.

Ну, а что тогда вы молчите? Взяли бы и высказались в чём причина. Критикой вы все любите заниматься, а сами ничего предложить так и не можете.

Smitty написал : Вообще говоря, ограничение нагрузки, IMHO, забота исключительно вводного автомата.

Вообще говоря, задача вводного автомата для защиты, в основном проводки. Сами думаете что сказали?

Smitty написал : Его забота – указать максимальную мощность, дабы потребитель мог рассчитать потребное сечение проводов и номинал автомата.

Не морочьте голову, и свою тоже. Потребитель ничего не должен рассчитывать. Это должен рассчитывать проектировщик или мастер, который меняет или устанавливает плиту.

Smitty написал : Так что копать нужно, IMHO, именно в месте подключения панели, а никак не в сторону “мозгов”, плиты.

Что там копать то? Три провода и один из них так... пустое место - "заземление", да и 4 винта с перемычкой, ошибиться невозможно, а если и можно, то ничего не заработает, там защита стоит относительно корпуса ("земли"), чтобы фазу с нулём не перепутать. Ну, если провод "заземления" снять, то подключай как угодно.

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

29.08.2010 в 08:24:46

Smitty написал : “защитный автомат щитка” – новое слово в медицине Вообще-то, вводной автомат всегда и служил именно устройством ограничения мощности. Чем активно пользуются всяческие энергосбыты

Да, в основном он служит как обычный общий рубильник, но с элементом дополнительной защиты. Защищает он всё, но в основном делается расчёт на то, что стоит в щитке, это выходные автоматы, их соединения, и счётчик. Токи там при замыкании порядочные, а замыкание в розетках без выходных автоматов, сожжёт только провода, автомат 64А будет при этом спокойно жить, пока тепловая защита его не отрубит. Вас с форума электриков не гнали?;)

Smitty написал : при коротком замыкании номинал автомата вообще не играет практической роли. Номинал интересен именно при длительном превышении силы тока.

Вероятно, вы далеки от представления. Что только не наслушаешься! Автоматы бывают двух типов: с защитой от коротких замыканий (указывается ток отсечки - тут 64А +тепловая) и защитой (указывается ток электромагнитной отсечки и дополнительно тепловая регулируемая). Тепловая теперь не указывается и не всегда имеет регулировку. Вот как раз тепловая защита ограничивает мощность. И давайте свою безграмотность в этой сфере не показывайте.

Smitty написал : Опять же, в качестве ликбеза, - за защиту проводки отвечают групповые автоматы, номинал коих подбирается в зависимости от сечения защищаемых линий. Вводной автомат за защиту квартирной проводки не отвечает.

Тут вы ближе к действительности, вероятно, не поняли меня, и сами запутались. Я опустил автоматы, чтобы они не сбивали с толку. Когда говорил о проводах, то хотел сказать: проводка в квартире так мала, что по вашим рассуждениям о пропускной мощности автомата в 64A, проводка длительное время такой нагрузки не выдержит, и даже под плиту, 64х220=14квт при алюминиевом и медном проводе в 6 квадрат. Да, конечно, автомат отвечает за защиту проводов в разводке электрощита и всего того, что туда "натыкали".

Smitty написал : Вы, вообще, в каком веке живете? Нынче в моде счетчики 60-80А. 40А – это древние счетчики с колесиком Такие еще поискать в продаже...

Не смешите, продвинутый вы наш! Передо мной лежит электронный счётчик 2005г -40A. Недавно покупал такой же модернизированный - и тоже на 40A. Да, есть на 60 и выше трёхфазные. Это наверное там у вас такой, но не забывайте, что почти у 90% населения имеют не более 40, а с колёсиками стоят у 70%. Честно говоря мне надоело с вами тут выяснять то, что вы не знаете и уверенно оспариваете. Больше убеждать вас не буду.

0
01962
01962
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Железнодорожный

Сообщений: 12

29.08.2010 в 20:32:40

Я в данный момент нахожусь вдали от места событий, поэтому торможу с ответами. Товарищ перевесил фазу на другую сторону перемычки. Ничего не изменилось. Как и ожидалось, вообще-то. Делаю вывод, что эта варочная тоже неисправна. Завтра вызываем мастера из гарантийки. Интересно, будет разводилово на оплату "правильного подключения" после быстренького устранения дефекта или с варочной что-то реально серьёзное не то... Обязательно отпишусь по результатам.