лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

27.08.2010 в 00:04:40

Orenburg1969 написал : разрывать фазу.

Почему фазу а не ноль?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

27.08.2010 в 09:15:04

2лев Во первых по правилам,чтобы для замены ламп пользователь мог выключателем обесточить (снять напряжение) со светильника.Во вторых - ваш случай,п/п схема лампы заряжается током утечки отключенного ноля и лампа вспыхивает при ложном пуске.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

27.08.2010 в 13:47:09

Orenburg1969 , я вас понял. Спасибо.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

31.08.2010 в 13:07:41

Перекинул в распредкоробке на выключатеь фазу и лампа перестала моргать

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

31.08.2010 в 17:58:04

Zilius написал : В прихожей у меня выключатель с подсветкой

Подсветку уберите перестанет! Либо как вариант лампу мощней ватт на 30!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу