VR
VR
Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

30.05.2006 в 21:08:35

Пробку ванной комнаты выбивает через 10-20 мин. после ее включения, даже если свет в ванной не включен. Одновременно выбивало пробку на лесничной клетке и гас свет во всей квартире. Был электрик. Заменил пробку на лестничной клетке на более мощную, теперь, слава богу, свет в квартире не гаснет. Разобрал все светильники в ванной (галлогеновые лампы с трансформаторами, встроенные в потолок), нашел один расплавленный трансформатор, предположил, что трансформаторы перегреваются (на них лежит стекловата) и от этого пробка вылетает??? Но тут обнаружилось, что протекает труба, вмурованная в стену ванной комнаты. Завтра стену будут долбить... Я подумала, что может быть влага каким-то образом попадает на провод и происходит замыкание... Выключатель расположен на высоте примерно 70 см от пола. Вряд ли влага поднялась так высоко до его контактов. Если все-таки причина замыкания во влажности (до протечки все работало нармально), почему пробку выбивает не сразу, а через 10-20 минут? Пожалуйста, помогите советом, а то, боюсь, что горе-диагносты разнесут мне всю недавно отремонтированную квартиру. И, вдруг, кто-нибудь может посоветовать грамотного электрика в Москве.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

30.05.2006 в 22:23:41

Подозреваю, что расплавленный трансформатор виноват. Причем, расплавился скорее всего из-за внутреннего дефекта. Попробуйте его отключить и посмотрите помогло ли.

0
VR
VR
Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

30.05.2006 в 22:31:52

Трансформатор вчера уже удалили. Это ничего не дало.
Все остальные проверили. Они были в порядке.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

31.05.2006 в 15:28:46

пробка перегорает не сразу потому, что это не короткое замыкание, а перегруз по току. то есть где-то в этой цепи нехилая утечка - ток идет по трубам, по мокрой стенке.... устраняйте причину.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137490

31.05.2006 в 15:56:43

vr написал : Пожалуйста, помогите советом, а то, боюсь, что горе-диагносты разнесут мне всю недавно отремонтированную квартиру.

Если там у вас такой зоопарк, то смотреть надо всю проводку. А ремонт случаем не молдоване делали?

0
tryt
tryt
Местный

Регистрация: 13.05.2006

Тель-Авив

Сообщений: 170

31.05.2006 в 16:12:58

в принципе все просто. выбивание пробки происходит после 10-20 минут.следоватеольно за это время происходит нагрев и разширение какой то цепи. способ проверки один. последовательное отключение потребителей с проверкой работы оставшихся.

мое личное мнение. не работающий транс.... . за 10-20 минут происходит нагрев и разширение обмотки,что приводит к кароткому замыканию всей цепи.способ проверки описан выше.

0
VR
VR
Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

31.05.2006 в 17:31:16

Спасибо всем откликнувшимся. Только что вернулась с места военных действий, где вскрыв стену, мне прочищали/пробивали канализационную трубу, на дне которой была лепешка из цемента толщиной примерно 3-4 см, а длиной метра 1,5: рабочие сливали раствор в унитаз. Между стенами уже подсохло и пробка продержалась даже чуть больше часа. Я обнаружила на ней (пробке) еще одну розетку на высоте 25-30 см от пола. А поскольку гипсокартон намок на такую же высоту, если не выше, очевидно, прав vitaly.M, это утечка тока через розетку. Ремонт делали не молдаване, фирма "Джойнт Сервис" которая уже прекратила существование. В противном случае они бы все переделали сами - еще не кончилась гарантия.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21982

13.03.2026 в 07:51:31

Чем дальше в ночь, тем толще партизаны.

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

13.03.2026 в 08:23:40

i\[1\]Интересно, как её может выбивать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18313

13.03.2026 в 08:48:14

dokar написал 13.03.2026 в 07:51

Чем дальше в ночь, тем толще партизаны.

Это всё колумбийский снег))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

13.03.2026 в 09:10:46

ИИ на марше.