И так. История-то закончилась, только я забыл рассказать как.
Про электриков ЖЭКовских еще будет сказано.
Кнопка пожарного дымоудаления оказалась нерпичем. Провод кнопки был изъят из стены, изоляция в порядке.
Крепежных штырей вверху не обнаружилось. Боковым штырям пробивать нечего.
Расклад был следующий: внизу идут провода на мои розетки, или освещение квартиры снизу.
Дальше был поступок, который вероятно повторять не стоит. Был взят толстый провод. Замкнул дверь на массу. Хлопок, снтиметр провода оплавился. Фаза с двери пропала, через какое-то время снова появилась. На нашем этаже автоматы не срабатывали.
Пошел к соседке вниз, у нее выключался свет. Она рассказала, что пять лет назад, когда бабушке ставили дверь, пробили ей освещение. Приходил электрик, протянул заново освещение от щитка в квартиру. Ну вот так и получилось, что новый провод он протянул, а вот старый не откусил. В рузельтате провел электричество не только соседке на свет, но и на дверь соседей сверху(мне).
Некоторое время задавался вопросом, зачем металлическую дверь крепить в пол. В общем, былы высревлены и вынуты штыри крепления из пола. Фаза пропала. С глаз долой - из сердца вон.