06.09.2010 в 11:19:40
Необходимо раз в 10-15 минут включать автоматику насоса.
В автоматику входить реле давления и автоматика для защиты от ХХ.
Дело в том, что вода в скважине заканчивается и автоматика отключает насос становясь в аварийный режим, который в свою очередь сбрасывается либо нажатием клавиши пальцем на автоматике, либо сбрасыванием питания и последующим его включением. Вода за 10-15 минут появится.
Покупал ewd-eg08, тут же сдал при проверке на работе так как возможно всего 8 включений и выключений в сутки. Этого мало. Мне как минимум необходимо 100 в сутки.
Предложите решение! Уже замаялся бегать нажимать кнопку.
06.09.2010 в 11:26:21
хмм. простейшее поставить реле задержки, выставить его на 10 минут. Насос включать через контактор. Катушку контактора и запускать от реле задержки времени. Если поискать в интернете много подобных схем.
06.09.2010 в 11:36:37
2 4apay, я понимаю как эта система включит насос через 10 минут после подачи питания. Выключится он после сработки защиты от ХХ. Дальше... я снова иду и жму кнопку?
06.09.2010 в 11:40:18
Да через необходимое время включится насос. И бегать не надо будет потом, сам будет включать выключать :)
06.09.2010 в 11:43:23
Приведите пожалста пример!
06.09.2010 в 11:43:54
Можете же еще использовать, вместо реле, микропроцессорные таймеры, у которых имеется и своя программа (на будни и выходные). Российские модели стоят порядка 1,5-2,5 тыс. руб. правда. Но это все уже исходя из задач системы
06.09.2010 в 12:24:57
Знакомый как раз пару лет назад у себя на даче столкнулся с этой проблемой. Узнал у него, он использовал реле времени ABB (на DIN-рейке), конкретно и более точно он уже не помнит.
06.09.2010 в 12:55:13
ctc написал : Необходимо раз в 10-15 минут включать автоматику насоса.
Если устроит режим работы насоса в циклическом режиме(n-минут через n-минут) вне зависимости от других факторов, то можно использовать любое реле времени с такой функцией + контактор (а может и напрямую, в зависимости от мощности насоса)
06.09.2010 в 13:09:00
Не могу представить. Киньте ссылку.
06.09.2010 в 14:17:08
ctc написал : Не могу представить. Киньте ссылку.
Если вопрос ко мне, то
в соседней теме
08.09.2010 в 01:01:47
А что говорят спецы по скважине? Может попробовать решить проблему с дебитом скважины?
08.09.2010 в 01:17:08
ctc написал : вода в скважине заканчивается и автоматика отключает насос становясь в аварийный режим
Поставьте реле контроля уровня воды - при снижении уровня до критической отметки реле будет ототключать насос, а при достижении необходимого уровня включать. Подобные разработки есть у "ОВЕН".
08.09.2010 в 01:17:45
И в чем проблема? Вам нужно: реле уровня, чтобы вода не перелилась через край и не затопила дом + циклическое реле времени (например ВЛ-164) + контактор.