Аватар пользователя
ctc

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Пермь

Сообщений: 7

06.09.2010 в 11:19:40

#1977622

Необходимо раз в 10-15 минут включать автоматику насоса.

В автоматику входить реле давления и автоматика для защиты от ХХ.

Дело в том, что вода в скважине заканчивается и автоматика отключает насос становясь в аварийный режим, который в свою очередь сбрасывается либо нажатием клавиши пальцем на автоматике, либо сбрасыванием питания и последующим его включением. Вода за 10-15 минут появится.

Покупал ewd-eg08, тут же сдал при проверке на работе так как возможно всего 8 включений и выключений в сутки. Этого мало. Мне как минимум необходимо 100 в сутки.

Предложите решение! Уже замаялся бегать нажимать кнопку.

0
Аватар пользователя
4apay

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

06.09.2010 в 11:26:21

#1977639

хмм. простейшее поставить реле задержки, выставить его на 10 минут. Насос включать через контактор. Катушку контактора и запускать от реле задержки времени. Если поискать в интернете много подобных схем.

0
Аватар пользователя
ctc

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Пермь

Сообщений: 7

06.09.2010 в 11:36:37

#1977657

2 4apay, я понимаю как эта система включит насос через 10 минут после подачи питания. Выключится он после сработки защиты от ХХ. Дальше... я снова иду и жму кнопку?

0
Аватар пользователя
4apay

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

06.09.2010 в 11:40:18

#1977662

Да через необходимое время включится насос. И бегать не надо будет потом, сам будет включать выключать :)

0
Аватар пользователя
ctc

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Пермь

Сообщений: 7

06.09.2010 в 11:43:23

#1977668

Приведите пожалста пример!

0
Аватар пользователя
4apay

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

06.09.2010 в 11:43:54

#1977669

Можете же еще использовать, вместо реле, микропроцессорные таймеры, у которых имеется и своя программа (на будни и выходные). Российские модели стоят порядка 1,5-2,5 тыс. руб. правда. Но это все уже исходя из задач системы

0
Аватар пользователя
4apay

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

06.09.2010 в 12:24:57

#1977730

Знакомый как раз пару лет назад у себя на даче столкнулся с этой проблемой. Узнал у него, он использовал реле времени ABB (на DIN-рейке), конкретно и более точно он уже не помнит.

0
Аватар пользователя
vankun

Местный

Регистрация: 27.07.2010

Москва

Сообщений: 36

06.09.2010 в 12:55:13

#1977760

ctc написал : Необходимо раз в 10-15 минут включать автоматику насоса.

Если устроит режим работы насоса в циклическом режиме(n-минут через n-минут) вне зависимости от других факторов, то можно использовать любое реле времени с такой функцией + контактор (а может и напрямую, в зависимости от мощности насоса)

0
Аватар пользователя
ctc

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Пермь

Сообщений: 7

06.09.2010 в 13:09:00

#1977775

Не могу представить. Киньте ссылку.

0
Аватар пользователя
vankun

Местный

Регистрация: 27.07.2010

Москва

Сообщений: 36

06.09.2010 в 14:17:08

#1977846

ctc написал : Не могу представить. Киньте ссылку.

Если вопрос ко мне, то в соседней теме пост#39 есть схема на РВ CRM-61. Надо из нее исключить QS1-2 и лампочки, вместо вентиляторов - обмотка контактора. Используем режим Д реле времени, уставки ваши 10-15 мин.

0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

08.09.2010 в 01:01:47

#1980475

А что говорят спецы по скважине? Может попробовать решить проблему с дебитом скважины?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2010 в 01:17:08

#1980486

ctc написал : вода в скважине заканчивается и автоматика отключает насос становясь в аварийный режим

Поставьте реле контроля уровня воды - при снижении уровня до критической отметки реле будет ототключать насос, а при достижении необходимого уровня включать. Подобные разработки есть у "ОВЕН". http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe736.html

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

08.09.2010 в 01:17:45

#1980487

И в чем проблема? Вам нужно: реле уровня, чтобы вода не перелилась через край и не затопила дом + циклическое реле времени (например ВЛ-164) + контактор.

0