Подскажите, пожалуйста, автомат какого номинала необходимо поставить на цепь накопительного нагревателя Электролюкс (2х800 Вт). По моим расчетам достаточно 10 А (2х800 Вт=1600 Вт; 1600 Вт/220 В = 7,27 А). Или я неправильно подсчитала? Заранее спасибо!

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

08.09.2010 в 11:54:29

Конечно достаточно, все правильно посчитано

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.09.2010 в 11:56:15

2tanya1982 Все верно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2010 в 14:48:28

tanya1982 написал : По моим расчетам достаточно 10 А

Подсчитали правильно, но плясать лучше не от мощности нагревателя, а от сечения кабеля - а ну, как новый водонагреватель окажется помощнее ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.09.2010 в 15:59:47

Кабель ВВГ 3х2,5, линия для водонагревателя отдельная от квартирного щитка. Есть одна проблема, кабель был куплен в одном из известных строительных супермаркетов, но настоящий диаметр жилки медной - 1,5 мм (измерено штангенциркулем коллегами по работе), значит реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2010 в 16:06:20

tanya1982 написал : реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?

Не критично. Ставьте автомат 16А.

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

08.09.2010 в 16:36:53

Ваш кабель 3*2,5 выдержит и 25 А, а уж ваш водонагреватель на 1,6 кВт тем более. Не переживайте ставьте автомат на 10 А, а если уж с запасом и на будущее 16 А наверно самое оптимальное, как было сказано выше. Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2010 в 17:37:38

4apay написал : Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель

Об этом можно и не думать - УЗО не более 30мА должно стоять однозначно.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

08.09.2010 в 21:08:46

или Дифавтомат)

0