У меня двушка, сталинка. После ремонта ванны с туалетом добавился теплый пол и электрический полотенцесушитель (пока еще есть возможность для маневров с электрикой). Стиралка в ванной. В детской ремонт сделан раньше - там ничего не поменяешь - освещение и 2 розетки от одной точки и распараллелить не получится. Коридор, кухня и зал подлежат ремонту. Да - земли пока нет, но есть вероятность реконструкции стояка - правда небольшая. Исходя из всего этого накидал схемку - прошу критики и советов. Вводной на лестничной площадке уже стоит. И счетчик тоже..

P.s.: Ранее открытую тему с таким же заголовком закрыл, т.к. схема приведенная в ней была не работоспособной. По хорошему надо было ее переименовать в - "Так делать не надо.."

0
Вложение
Аватар пользователя
Cap Andrew

Местный

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

09.09.2010 в 05:12:19

не верно были выбраны УЗО. номинал по максимальному току УЗО должен быть равен, а лучше больше суммы номиналов подключаемых к нему автоматов: 10А+16А+16А+10А = 52А, а подключены они к УЗО 40А. ставь на 63А

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.09.2010 в 05:29:56

Cap Andrew написал : 10А+16А+16А+10А = 52А, а подключены они к УЗО 40А. ставь на 63А

Зачем, если ток ограничен автоматами 32А?

0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

09.09.2010 в 13:41:26

Розетка в щитке поставлена для удобства и будет использоваться в крайних случаях (например при том же монтаже проводки по квартире когда все будет обесточено, а с нее переноску для подсветки кинуть и т.п.). Т.е. ее в расчет не брал. Да и кондиционер пока в планах..

0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

10.09.2010 в 13:40:30

Как-то критики не видно. Даже и не знаю что думать - либо все плохо, либо все настолько просто что никто даже не комментирует. Будет ли она выполнять свои функции защиты? Требуется ли еще какая-то доработка?

0
Аватар пользователя
Павломбо

Местный

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

10.09.2010 в 14:02:17

Чем продиктовано такое избыточное количество УЗО? На схеме увидел духовой шкаф, а жаровочная поверхность? Не маловато ли 2,5 кв. мм.? Холодильник от отдельного диффа, чтобы, уезжая на долго, отключать всё, кроме него?

0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

10.09.2010 в 14:29:43

Павломбо написал : Чем продиктовано такое избыточное количество УЗО? На схеме увидел духовой шкаф, а жаровочная поверхность? Не маловато ли 2,5 кв. мм.? Холодильник от отдельного диффа, чтобы, уезжая на долго, отключать всё, кроме него?

Действовал по принципу - Запас не давит.. Тем более в моем случае (отсутствие PE) это хоть как то должно обезопасить домочадцев. Могу конечно и ошибаться. У меня газ, так что жаровочная отсутствует. Духовой шкаф будет с функцией микроволновки. Газовую духовку не хотим. Отдельный ДИФ для холодильника как вы и написали - для удобства. Подсмотрел у avmal как здесь например.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.09.2010 в 14:53:38

xottabich написал : Тем более в моем случае (отсутствие PE) это хоть как то должно обезопасить домочадцев.

Только при 2х контурной защите по утечке. На вводе УЗО 30мА - для дублирования нижестоящих.

Защищаться от повышенного / пониженного напряжения (отгорание нуля, частный случай) - использовать реле напряжения. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=741475#post741475

А вот касательно отсутствия РЕ (п. 4.3) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=888323#post888323

В квартире 3х проводка?

0
Аватар пользователя
Павломбо

Местный

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

10.09.2010 в 14:59:52

Проще вместо группы УЗО и вводного на них АВ поставить Дифф на 40А/30мА. Есть ещё принцип "разумной достаточности", а чрезмерный избыток запасливости называется, кажется, "синдром Лавочкина" чтоли (не помню)? Если есть возможность, лучше освещение перераспределить по автоматам следующим образом:

  1. Освещение и две розетки детской (500 Вт) + Освещение зала (200 Вт) = 700 Вт (+ некоторый запас мощности для розеток) => АВ на 10А .
  2. Освещение кухни (200 Вт), коридора (200 Вт) и сан. узла (400 вт) вместе с нагревом зеркала (300 Вт) = 1100 Вт => АВ на 10А.
0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

10.09.2010 в 15:14:46

А дублирующее УЗО каким номиналом по току? И какого типа? Тут же надо я так понимаю учитывать принцип селективности? Реле - это еще называют молниезащита? Его где ставить - сразу поле счетчика?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.09.2010 в 15:50:50

xottabich написал : А дублирующее УЗО каким номиналом по току?

Не менее номинала АВ на вводе. Или вместо АВ +УЗО на вводе поставить Дифф на 32А/30мА.

xottabich написал : И какого типа?

Желательно тип А.

xottabich написал : Тут же надо я так понимаю учитывать принцип селективности?

При отсутствии РЕ о селективности можно особо не беспокоится. У вас другая проблема (отсутствие РЕ).

xottabich написал : Его где ставить - сразу поле счетчика?

Да.

xottabich написал : Реле - это еще называют молниезащита?

Нет. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=1051811#post1051811

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2010 в 20:44:25

xottabich написал : Как-то критики не видно.

Ну типа круче только яйцы, на теплый пол и освещение УЗО типа А, а оно надо? хватит за глаза одного УЗО на 30мА, или у вас все здоровяки им и 20мА нипочем где 95% отцепиться не могут. Одно УЗО на всю квартиру и на мокрую зону (от бздежа) 10мА последовательно с 30мА.

0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

12.09.2010 в 02:09:51

2filvik Теплый пол управляется как я понимаю теристорным регулятором. Свет идет через понижающие импульсные блоки (фиг его знает что китайца в эти блоки напихали). Исходя из этого УЗО заложил типа А. Ну и так как это в мокрой зоне, то соответственно 10 мА.

0
Аватар пользователя
xottabich

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 35

14.09.2010 в 15:28:39

avmal написал : Зачем, если ток ограничен автоматами 32А?

Кстати, а можно ли так как имею ограничение по вводу в 32А (вводной автомат) объединить группы АВ под двумя УЗО 40А и поставить один УЗО 40А 30мА?
Ставить один ДИФ вместо вводного AB 32А и всех УЗО мне тоже кажется как то не айс. Тем более его надо на лестничной площадке ставить - не дешевая штучка для такого размещения..

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 17:50:32

xottabich написал : Исходя из этого УЗО заложил

Безопасность определяет не кол-во УЗО, а ток который вам достанется при прикосновении. По разработкам Siemens только 5% людей может выдержать ток 20мА. Или вы спец и только за фазу хватаетесь для вас не существует промежуточных токов.