Имеется трехфазный ввод питания 63А, от щитка протянут кабель к потребителям 5*2.5, автоматы 16А.На стороне потребителя стоит одна розеточная группа подключенная 3 проводами из кабеля (L1+N+PE), 2 не задействованы.Защита выходной линии автоматами на 16А.Линия нагружена полностью.Давно и стабильно работает.Нужно на стороне потребителей добавить еще 2КВт нагрузки (2 микроволновки). Поскольку я хочу прокинуть через кабель другую фазу в дополнение, есть желание оставить общим нейтральный провод.Хоть это и будет подключение несимметричной нагрузки (третья фаза не используется), ток по N не должен превышать ток по любой из фаз.По сути это аналог обычного 3ф ввода в дом кабелем на 5 проводников под автомат 16А с разделением после на независимые 1ф линии.При любой нагрузке ток по N не превышает каждую фазу.Неприятность возможна при обрыве N в этой вынесенной линии.Плохо будет по всей ветке этих двух смежных линий.Но она стационарная, в помещении, щиток-розетки, 15 метров.Альтернатива - несмотря на существующий уже кабель, проложить для второй группы свою линию 3*2.5 и спать спокойно и не пытаться экономить.