Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

12.07.2026 в 14:55:18

Имеется трехфазный ввод питания 63А, от щитка протянут кабель к потребителям 5*2.5, автоматы 16А.На стороне потребителя стоит одна розеточная группа подключенная 3 проводами из кабеля (L1+N+PE), 2 не задействованы.Защита выходной линии автоматами на 16А.Линия нагружена полностью.Давно и стабильно работает.Нужно на стороне потребителей добавить еще 2КВт нагрузки (2 микроволновки). Поскольку я хочу прокинуть через кабель другую фазу в дополнение, есть желание оставить общим нейтральный провод.Хоть это и будет подключение несимметричной нагрузки (третья фаза не используется), ток по N не должен превышать ток по любой из фаз.По сути это аналог обычного 3ф ввода в дом кабелем на 5 проводников под автомат 16А с разделением после на независимые 1ф линии.При любой нагрузке ток по N не превышает каждую фазу.Неприятность возможна при обрыве N в этой вынесенной линии.Плохо будет по всей ветке этих двух смежных линий.Но она стационарная, в помещении, щиток-розетки, 15 метров.Альтернатива - несмотря на существующий уже кабель, проложить для второй группы свою линию 3*2.5 и спать спокойно и не пытаться экономить.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 801

12.07.2026 в 16:14:46

Мишутк написал 12.07.2026 в 14:55

Альтернатива

Так и задействуй обе жилы из оставшихся - получится L2, N, чтоб на думалось

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

13.07.2026 в 11:54:03

калямба написал 12.07.2026 в 16:14

Так и задействуй обе жилы из оставшихся - получится L2, N, чтоб на думалось

Хотелось бы туда честные независимые 3 линии в будущем. Поизучал. Исторически это была линия на 3ф розетку для мощного потребителя (я ее вобщем-то и демонтировал рядом, уже отключенную). Потом он был заменен на другой парк однофазной техники, поэтому линия осталась, остался даже 3ф автомат на нее, но в режиме только одного полюса. Поэтому пока что рабочий вариант с общей нейтралью всех 3 фаз. Аналог просто еще одного вынесенного щитка с 3ф подключением. И от него питание трех розеток.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

13.07.2026 в 12:06:52

Мишутк,  Много слов ниочем.... L1 N1 L2 N2 РЕ общий

Не нравится? Прокладыааете три линии по три провода... 2.5мм2, или более, с учетом длины (если большая) , нагрузки и потерь...

Или 5х16мм2 и делаете щиток... и далее что угодно...

1
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

13.07.2026 в 12:52:46

BV написал 13.07.2026 в 12:06

Много слов ниочем.... L1 N1 L2 N2 РЕ общий

Вобщем-то вы тоже против схемы L1+L2+N+PE+Nc. Что и я интуитивно тоже не хотел. И ваш вариант самый предпочтительный, когда я осознал, что там 5 проводников. Когда пойдет речь о расширении, тогда и вернусь к вопросу прокладки кабеля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу