10.09.2010 в 20:44:25
xottabich написал : Как-то критики не видно.
Ну типа круче только яйцы, на теплый пол и освещение УЗО типа А, а оно надо? хватит за глаза одного УЗО на 30мА, или у вас все здоровяки им и 20мА нипочем где 95% отцепиться не могут. Одно УЗО на всю квартиру и на мокрую зону (от бздежа) 10мА последовательно с 30мА.
12.09.2010 в 02:09:51
2filvik Теплый пол управляется как я понимаю теристорным регулятором. Свет идет через понижающие импульсные блоки (фиг его знает что китайца в эти блоки напихали). Исходя из этого УЗО заложил типа А. Ну и так как это в мокрой зоне, то соответственно 10 мА.
14.09.2010 в 15:28:39
avmal написал : Зачем, если ток ограничен автоматами 32А?
Кстати, а можно ли так как имею ограничение по вводу в 32А (вводной автомат) объединить группы АВ под двумя УЗО 40А и поставить один УЗО 40А 30мА?
Ставить один ДИФ вместо вводного AB 32А и всех УЗО мне тоже кажется как то не айс. Тем более его надо на лестничной площадке ставить - не дешевая штучка для такого размещения..
14.09.2010 в 17:50:32
xottabich написал : Исходя из этого УЗО заложил
Безопасность определяет не кол-во УЗО, а ток который вам достанется при прикосновении. По разработкам Siemens только 5% людей может выдержать ток 20мА. Или вы спец и только за фазу хватаетесь для вас не существует промежуточных токов.
14.09.2010 в 23:03:53
filvik написал : По разработкам Siemens только 5% людей может выдержать ток 20мА.
Занимательный разработки.. Немцы жГут как всегда.
filvik написал : Безопасность определяет не кол-во УЗО, а ток который вам достанется при прикосновении.
Как это будет проявляться в работе данной схемы? Что надо изменить чтобы повысить безопасность?
14.09.2010 в 23:12:26
filvik написал : По разработкам Siemens только 5% людей может выдержать ток 20мА.
Наверно они приводили данные МЭК.
14.09.2010 в 23:17:52
После прикидки по ценам решил ДИФ на холодильник заменить на связку УЗО 25А 30мА и AB 16A. Добавил реле напряжения с контактором. Вот пока что получается..
14.09.2010 в 23:35:30
filvik написал : Безопасность определяет не кол-во УЗО, а ток который вам достанется при прикосновении.
xottabich написал : Вот пока что получается.
По ПУЭ есть примерная оценка утечки в зависимости от нагрузки: 0,4мА на каждый 1 А нагрузки, плюс мкА на длину фазного провода. У вас ввод 32А. С учетом теплового расцепителя (даже 1,5)=48А. Тогда Утечка = 0,4*48А=19,2мА. Для этого 2х УЗО за глаза, с учетом того, что УЗО срабатывает от 0,5 до 1 от уставки. Как то вкратце так.
15.09.2010 в 00:53:03
ink_mast написал : У вас ввод 32А. С учетом теплового расцепителя (даже 1,5)=48А. Тогда Утечка = 0,4*48А=19,2мА. Для этого 2х УЗО за глаза, с учетом того, что УЗО срабатывает от 0,5 до 1 от уставки.
Чувствую, что надо мне еще читать умные книжки и учить матчасть.. Моих знаний явно не хватает пока.
15.09.2010 в 00:53:45
xottabich написал : Добавил реле напряжения с контактором.
А не проще УЗМ-50 или 51 поставить? И автомат 32А на вводе я бы заменил на рубильник.
15.09.2010 в 01:17:12
avmal написал : А не проще УЗМ-50 или 51 поставить?
Главное чтобы функцию выполнял. Посмотрю. На форуме пока нашел решение с РН.
avmal написал : И автомат 32А на вводе я бы заменил на рубильник.
Если вы о том что написано "ВВОД 32А" , то это у меня рубильник с контактами на 32А. Или речь всетаки об AB 32A?