Во первых пытался через поиск найти сходный вопрос и не справился. Во вторых пытался найти более подходящее место для открытия темы и то же не нешел. Если подскажете готовое решение и куда переставить то СПАСИБО! Ситуация на площадке в квартирах остались два фазных провода. Ноль отгорел этажом ниже. В одной квартире при хозяевах возникли признаки линейного напряжения сеть 220/380 без заземляющего провода. Нейтраль должна быть не занулена в доме а на ТП звезда с нулем и заземлением наверное. Дом старше ТП на 30 лет. предполагаю, что в другой квартире не стартовал холодильник из за просадки фазы до 190 вольт, далее до срабатывания защиты на холодильнике от перегрева на другую квартиру где и сияли лампы и пахло паленым легло все за вычетом падения на обмотке холодильника. Нуль пересоеденили быстро примерно за 5 минут и потом больше пока не проявлялись с претензиями. Другая версия, что с фазы одной квартиры через арматуру розетки прошибло на зануленную арматуру другой. После подачи нуля нормально этот мостик выгорел. Хотя признаков места горения не обнаружено Запах в целом помещении Точнее в некоторой близости в ванной под потолком где есть вроде освещение.Дом не железоьетонный арматуры кроме труб нет. Возможны зануления . Узо нет.