09.09.2010 в 09:13:14
Проводка в квартире трёхпроводная,с заземлением, на стиралку и водонагреватель отдельная линия УЗО и автоматом. У накопительного водонагревателя пробило ТЭН,и при прикосновении к крану и воде стало бить током.Стояки пластиковые. Вопрос:1.Заземления нет, просто провод кинут, а конец гдето болтается? Как это проверить? 2.Почему не срабатывает УЗО?С кнопки ТЕСТ срабатывает.
09.09.2010 в 10:21:19
Вызовите электрика. Так безопаснее.
09.09.2010 в 10:59:10
Так конечно безопаснее, но хотелось бы разобраться самому.
09.09.2010 в 11:26:45
Перец написал : Вызовите электрика. Так безопаснее.
+1 Причем не того кто все это монтировал, а желательно проверенного специалиста.
12.09.2010 в 18:05:09
Все оказалось просто-в подъездном щитке не было контакта на проводе заземления, протянул, УЗО стало срабатывать. Убрал УЗО из схемы, напряжения на корпусе водонагревателя и на кранах не стало значит заземление есть и работает. Но всё равно так опасно, нужно ТЭН на водогрее менять. Остался вопрос "почему УЗО не срабатывало, ведь оно и при двухпроводной схеме должно работать"
12.09.2010 в 18:09:48
Ток утечки был меньше тока срабатывания УЗО
12.09.2010 в 18:13:59
Ну я бы так не сказал.По ощущениям. Кстати напряжение между кормусом и нулём было 80 вольт. Хотя может и ток утечки мал УЗО та на 30mA на 10mA в нашей деревне нету. Буду искать .
12.09.2010 в 18:26:44
Сила переменного (50 - 60 Гц) тока, мА
0,6 - 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2 - 3 Сильное дрожание пальцев рук
5 - 7 Судороги в руках
8 - 10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов.
20 - 25 Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание
50 - 80 Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца
90 - 100 Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с.
...номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки:
IDn0 = 0,5 IDn.
Это означает, что реальное значение дифференциального тока, при котором УЗО срабатывает, находится в диапазоне от половины до целого значения номинального отключающего тока. При этом каждое конкретное устройство имеет, как правило, определенное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазоне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу