31.05.2006 в 23:27:46
Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?
01.06.2006 в 08:00:28
Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.
01.06.2006 в 09:16:09
Ага. Причем конкретные зкземпляры! )))))) "Опыт -- голова любой теории!" )))))
01.06.2006 в 11:24:59
Брейгель написал : что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50
Характеристики В и С на это не влияют.
01.06.2006 в 13:17:29
Slawa написал : Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.
После чего сменить оба автомата и по новой ;)
01.06.2006 в 14:43:16
Брейгель написал : Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?
Поставить 40A (без разницы, B,С) в квартирном щитке и не морочить себе голову.
01.06.2006 в 17:07:06
Зависит от времени года :)))
Зимой в подъезде температура холоднее градусов на 20... а характеристики срабатывания автоматов зависят от температуры.
05.06.2006 в 13:01:10
Кактус написал : Зависит от времени года :)))
Зимой в подъезде температура холоднее градусов на 20... а характеристики срабатывания автоматов зависят от температуры.
Ну будет, по тепловой защите коэфф., допустим 1,05 вместо 1,1. Это что критично?
05.06.2006 в 16:36:58
2Брейгель
Для таких автоматов токовременная зависимость задана в виде определенной области значений,
поэтому даже 2 одинаковых прибора одной фирмы, могут показать ра зные результаты.
Например по стандарту IEC/EN 60 898 область длительной работы без отключения лежит в области 1,13 - 1,45 In, а время отклучения при перегрузке 2In может кол*****ся от 10 - до 50 сек., и все
автоматы укладывающиеся в эту норму будут признаны исправными.
Конечно у солидных фирм повторяемость характеристик выше, можно даже подобрать модели с более жесткими допусками за определенные деньги, только то что на базарах сейчас впаривают, хорошо еще что иногда срабатывают, причем после нескольких отключений их можно смело выкидывать.
В и С отличаются только кратностью тока мгновенного срабатывания 3-5In, и 5-10In
05.06.2006 в 21:11:16
У Брейгеля по крайней мере есть возможность поставить С40, а что делать если на столбе стоит автомат всего лишь С10 и надо поставить в доме что-то, чтобы срабатывало раньше и не бегать по морозу до столба, врубать сработавший автомат?
05.06.2006 в 22:30:12
2qbad
Перенести столб поближе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.