Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

31.05.2006 в 23:27:46

Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.06.2006 в 08:00:28

Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.

0
Аватар пользователя
SunMaster

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

01.06.2006 в 09:16:09

Ага. Причем конкретные зкземпляры! )))))) "Опыт -- голова любой теории!" )))))

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

01.06.2006 в 11:24:59

Брейгель написал : что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50

Характеристики В и С на это не влияют.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

01.06.2006 в 13:17:29

Slawa написал : Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.

После чего сменить оба автомата и по новой ;)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2006 в 14:43:16

Брейгель написал : Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?

Поставить 40A (без разницы, B,С) в квартирном щитке и не морочить себе голову.

0
Аватар пользователя
Кактус

Местный

Регистрация: 09.11.2005

Минск

Сообщений: 99

01.06.2006 в 17:07:06

Зависит от времени года :)))

Зимой в подъезде температура холоднее градусов на 20... а характеристики срабатывания автоматов зависят от температуры.

http://www.iek.ru/product/images/grafic/va4729.gif

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.06.2006 в 13:01:10

Кактус написал : Зависит от времени года :)))

Зимой в подъезде температура холоднее градусов на 20... а характеристики срабатывания автоматов зависят от температуры.

http://www.iek.ru/product/images/grafic/va4729.gif

Ну будет, по тепловой защите коэфф., допустим 1,05 вместо 1,1. Это что критично?

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

05.06.2006 в 16:36:58

2Брейгель
Для таких автоматов токовременная зависимость задана в виде определенной области значений, поэтому даже 2 одинаковых прибора одной фирмы, могут показать ра зные результаты. Например по стандарту IEC/EN 60 898 область длительной работы без отключения лежит в области 1,13 - 1,45 In, а время отклучения при перегрузке 2In может кол*****ся от 10 - до 50 сек., и все автоматы укладывающиеся в эту норму будут признаны исправными. Конечно у солидных фирм повторяемость характеристик выше, можно даже подобрать модели с более жесткими допусками за определенные деньги, только то что на базарах сейчас впаривают, хорошо еще что иногда срабатывают, причем после нескольких отключений их можно смело выкидывать. В и С отличаются только кратностью тока мгновенного срабатывания 3-5In, и 5-10In

0
Аватар пользователя
qbad

Местный

Регистрация: 03.05.2006

Москва

Сообщений: 15

05.06.2006 в 21:11:16

У Брейгеля по крайней мере есть возможность поставить С40, а что делать если на столбе стоит автомат всего лишь С10 и надо поставить в доме что-то, чтобы срабатывало раньше и не бегать по морозу до столба, врубать сработавший автомат?

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

05.06.2006 в 22:30:12

2qbad
Перенести столб поближе

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.