Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 20:54:23

Проблема следующая... Подключил галогеновые лампы на 50 Вт 8 шт. Установлен выключатель с индикатором, после выключателя в разрыв фазного провода последовательно установлен блок защиты ЭРА на 1000 Вт. В такой схеме не работает индикатор у выключателя и блок защиты, но при этом лампы зажигаются. При включении цепи без выключателя-блок защиты работает как положено. Каким образом можно решить задачу, чтобы оба устройства в паре работали должным образом?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2010 в 21:09:26

zoyberg написал : Каким образом можно решить задачу, чтобы оба устройства в паре работали должным образом?

Уберите подсветку.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.09.2010 в 21:10:30

zoyberg написал : В такой схеме не работает индикатор у выключателя и блок защиты, но при этом лампы зажигаются.

Т.е. индикатор не горит, а при вкл-ии лампы вспыхиват сразу?

Если так то:

  1. Индикатор на выкл. запитать отдельным 3-им проводом
  2. Зашунтировать "блок защиты" резистором, подбирается на месте, ориентировочно 47кОм
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 21:31:52

Каким образом зашунтировать? Если возможно схему. И какой смысл запитывать 3-им проводом?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 21:36:02

avmal написал :

Слишком простое решение. Хотелось бы убить двух зайцев.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.09.2010 в 21:43:54

zoyberg написал : Каким образом зашунтировать?

Подключить параллельно блоку защиты

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 21:54:43

Спасибо. Буду пробовать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.