15.09.2010 в 09:25:28
Здравствуйте. Меняю проводку в старой квартире. До меня это делали прошлые жильцы. Сейчас схема подключения к этажному щиту выглядит так
Таким образом на розетку идет два провода. Хотел бы узнать насколько уместно данное решение. Не должно ли оно быть таким? То есть 3 провода на розетку?
Этажный щит выглядит наподобии этого
только квартиры на площадке 3
15.09.2010 в 10:44:59
Ну обычно заземление берут от этажного щитка если оно там есть и правильно сделано, если дом старый (судя по щитку) , может и не быть
19.09.2010 в 17:11:49
Так вторая схема является правильной???
19.09.2010 в 17:22:21
Вторая, несомненно, правильная, в отличии от первой. А РЕ проводник следует поключить под отдельный болт к шине справа от ореха (см. рис. 3). И очень хорошо, если магистральный нулевой проводник закреплённый в зажиме этой шины (см. вверху шины) имеет сечение не менее 16 мм2 по алюминию.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.09.2010 в 17:24:36
sunny2212 написал : Так вторая схема является правильной???
Не совсем... Но, при определенных условиях, имеет право на жизнь. Подробнее- в Хелпе, о заземлении в доме без земли. Да таких тем,- великое множество и ответ в каждой зависит от конкретной ситуации. Так, что фото Вашего подъездного щита (еще лучше всех щитов от ВРУ до вашего ЩЭ) с крупным планом PEN проводника (места его присоединения желательно) - является необходимостью, для получения полноценного ответа.
20.09.2010 в 00:23:19
Ваш вопрос много раз рассматривался на форуме .Землю при четырехпроводной системе подключать нельзя !!!.При выгорании нейтрали вы получите напряжение на корпусе всех заземленных приборов . Трехпроводку можно заложить но землю не подключать пока в доме не сделают модернизацию на TN-C-S или TN-S. Поставьте УЗО от известных производителей .Это наиболее верное решение в вашей ситуации .
20.09.2010 в 01:19:47
filimon написал : Ваш вопрос много раз рассматривался на форуме .Землю при четырехпроводной системе подключать нельзя !!!
В том то и дело, что рассматривался не раз. Но такого однозначного заявления не делалось... Всё тут
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.09.2010 в 05:21:10
filimon Ваш вопрос много раз рассматривался на форуме .Землю при четырехпроводной системе подключать нельзя sergey_sav В том то и дело, что рассматривался не раз. Но такого однозначного заявления не делалось...
Если рассматривать чисто теоретически при 4-проводной системе при выгорании нейтрали если она используется как защитное заземление (провод PEN) на корпусах всех заземленных приборов появится напряжение .Поэтому от нее и отказались и перешли на 5-проводку.А чисто практически для чего делается заземление ? Чтобы повысить безопасность .А при таком подключении она я думаю что понижается . Мне кажется что лучше поставить селективное УЗО .Я бы так сделал.
20.09.2010 в 06:51:42
filimon написал : Если рассматривать чисто теоретически при 4-проводной системе при выгорании нейтрали если она используется как защитное заземление (провод PEN) на корпусах всех заземленных приборов появится напряжение .
Да, при аварии на определенном участке цепи совмещенного нулевого проводника. Но, данная авария будет мгновенно замечена и устранена в кратчайшее время. Если же PEN проводник ,при этом как положено соединен с СУП, потенциал на всех сторонних проводниках будет одинаков, т.е. - не представлять опасности.
filimon написал : и перешли на 5-проводку.
В этой системе обрыв РЕ проводника обнаружен будет не скоро и может иметь не менее фатальные последствия.
filimon написал : Мне кажется что лучше поставить селективное УЗО
В системах TN-C, TN-C-S УЗО является лишь дополнительным средством защиты. И не заменяет ЗУ и СУП. Тема действительно старая. И ответ зависит от конкретной ситуации...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.