Аватар пользователя
sunny2212

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

15.09.2010 в 09:25:28

Здравствуйте. Меняю проводку в старой квартире. До меня это делали прошлые жильцы. Сейчас схема подключения к этажному щиту выглядит так

Таким образом на розетку идет два провода. Хотел бы узнать насколько уместно данное решение. Не должно ли оно быть таким? То есть 3 провода на розетку?

Этажный щит выглядит наподобии этого

только квартиры на площадке 3

0
Вложение
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

15.09.2010 в 10:44:59

Ну обычно заземление берут от этажного щитка если оно там есть и правильно сделано, если дом старый (судя по щитку) , может и не быть

0
Аватар пользователя
sunny2212

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

19.09.2010 в 17:11:49

Так вторая схема является правильной???

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.09.2010 в 17:22:21

Вторая, несомненно, правильная, в отличии от первой. А РЕ проводник следует поключить под отдельный болт к шине справа от ореха (см. рис. 3). И очень хорошо, если магистральный нулевой проводник закреплённый в зажиме этой шины (см. вверху шины) имеет сечение не менее 16 мм2 по алюминию.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 17:24:36

sunny2212 написал : Так вторая схема является правильной???

Не совсем... Но, при определенных условиях, имеет право на жизнь. Подробнее- в Хелпе, о заземлении в доме без земли. Да таких тем,- великое множество и ответ в каждой зависит от конкретной ситуации. Так, что фото Вашего подъездного щита (еще лучше всех щитов от ВРУ до вашего ЩЭ) с крупным планом PEN проводника (места его присоединения желательно) - является необходимостью, для получения полноценного ответа.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

19.09.2010 в 18:05:10

Узо не помешает...

0
Аватар пользователя
filimon

Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

20.09.2010 в 00:23:19

Ваш вопрос много раз рассматривался на форуме .Землю при четырехпроводной системе подключать нельзя !!!.При выгорании нейтрали вы получите напряжение на корпусе всех заземленных приборов . Трехпроводку можно заложить но землю не подключать пока в доме не сделают модернизацию на TN-C-S или TN-S. Поставьте УЗО от известных производителей .Это наиболее верное решение в вашей ситуации .

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2010 в 01:19:47

filimon написал : Ваш вопрос много раз рассматривался на форуме .Землю при четырехпроводной системе подключать нельзя !!!

В том то и дело, что рассматривался не раз. Но такого однозначного заявления не делалось... Всё тут http://www.mastercity.ru/showthread.php/43068-Help-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8! В "Оглавлении" тема 20.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
filimon

Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

20.09.2010 в 05:21:10

filimon Ваш вопрос много раз рассматривался на форуме .Землю при четырехпроводной системе подключать нельзя sergey_sav В том то и дело, что рассматривался не раз. Но такого однозначного заявления не делалось...

Если рассматривать чисто теоретически при 4-проводной системе при выгорании нейтрали если она используется как защитное заземление (провод PEN) на корпусах всех заземленных приборов появится напряжение .Поэтому от нее и отказались и перешли на 5-проводку.А чисто практически для чего делается заземление ? Чтобы повысить безопасность .А при таком подключении она я думаю что понижается . Мне кажется что лучше поставить селективное УЗО .Я бы так сделал.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.09.2010 в 06:51:42

filimon написал : Если рассматривать чисто теоретически при 4-проводной системе при выгорании нейтрали если она используется как защитное заземление (провод PEN) на корпусах всех заземленных приборов появится напряжение .

Да, при аварии на определенном участке цепи совмещенного нулевого проводника. Но, данная авария будет мгновенно замечена и устранена в кратчайшее время. Если же PEN проводник ,при этом как положено соединен с СУП, потенциал на всех сторонних проводниках будет одинаков, т.е. - не представлять опасности.

filimon написал : и перешли на 5-проводку.

В этой системе обрыв РЕ проводника обнаружен будет не скоро и может иметь не менее фатальные последствия.

filimon написал : Мне кажется что лучше поставить селективное УЗО

В системах TN-C, TN-C-S УЗО является лишь дополнительным средством защиты. И не заменяет ЗУ и СУП. Тема действительно старая. И ответ зависит от конкретной ситуации...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу