filimon написал :
Если рассматривать чисто теоретически при 4-проводной системе при выгорании
нейтрали если она используется как защитное заземление (провод PEN) на корпусах всех заземленных приборов появится напряжение .
Да, при аварии на определенном участке цепи совмещенного нулевого проводника. Но, данная авария будет мгновенно замечена и устранена в кратчайшее время. Если же PEN проводник ,при этом как положено соединен с СУП, потенциал на всех сторонних проводниках будет одинаков, т.е. - не представлять опасности.
filimon написал :
и перешли на 5-проводку.
В этой системе обрыв РЕ проводника обнаружен будет не скоро и может иметь не менее фатальные последствия.
filimon написал :
Мне кажется что лучше поставить селективное УЗО
В системах TN-C, TN-C-S УЗО является лишь дополнительным средством защиты. И не заменяет ЗУ и СУП.
Тема действительно старая. И ответ зависит от конкретной ситуации...