Питание RoomStat 110 подается, (проверял пробником), контрольная лампочка на регуляторе не горит, пол не греется. До этого пол эксплуатировался в течении года.

0
Vidis
Vidis
Резидент

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

16.09.2010 в 14:21:36

Пробник тут не помощник (особенно есть 0 отвалился), нужен тестер. 1 Проверяйте напряжение на клеммах, если есть 220В, то идем дальше, если 220В нет то ищите обрыв нуля до термостата. 2 Если 220в есть на вводе то надо проверить и на выводе (при этом надо выставить мах. температуру ) если на выводе нет 220 то скорее всего подгорел контакт в термостате (он же механический), просто почистите его аккуратно нулевкой (сделайте это в первую очередь, скорее всего поможет).

  1. В тишине попробуйте покрутить регулятор, в районе температуры комнаты должен слышиться слабенький шелчок-это срабатывает термопара. Все! больше там ломаться нечему, кроме термопары, но это уже не ремонтируется Кстати какая нагрузка?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.09.2010 в 20:53:15

Спасибо за совет, попробую!