Аватар пользователя
пархом

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 15

23.09.2010 в 00:39:41

Вопрос по наружной проводке, и вводу в деревянный дом ответвления от ВЛ. Требуется проложить по стене дома до ВРУ провод СИП 2*16, около 15м., провод уже уложен в чёрную гофру. Так получается, что на пути прокладки- окно, дверь, и прочие преграды. А под свесом крыши, зашитым сайдингом, есть пространство, внутри которого я и соблазнился провести провод. Так получится красивей, но безопасно ли? И ещё вопрос о непосредственно вводе-требуется ли загильзовывать отверстие для провода в гофре d32?

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

23.09.2010 в 01:26:32

пархом написал : требуется ли загильзовывать отверстие для провода в гофре d32

металлической гильзой.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.09.2010 в 02:27:26

пархом написал : А под свесом крыши, зашитым сайдингом, есть пространство, внутри которого я и соблазнился провести провод. Так получится красивей, но безопасно ли?

Скрыто, по сгораемым конструкциям... Только в стальной трубе.

пархом написал : И ещё вопрос о непосредственно вводе-требуется ли загильзовывать отверстие для провода в гофре d32?

Обязательно- стальная труба.

0
Аватар пользователя
пархом

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 15

23.09.2010 в 10:28:36

Спасибо за ответы! Ещё вопрос. Если провод под свесом хорошо натянуть, или подвесить на тросу чтобы он не касался сгораемых конструкций? При этом расстояние до всех ближайших конструкций будет около 20 см.?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

24.09.2010 в 11:04:44

пархом написал :

Летом пожары не дошли, так сами себе организуем?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.09.2010 в 20:05:26

пархом написал : Если провод под свесом хорошо натянуть, или подвесить на тросу чтобы он не касался сгораемых конструкций?

Так проводка всё равно останется скрытой...?

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

24.09.2010 в 22:34:56

СИП, как бы это сказать, вообще не преднозначен для внутренней прокладки, даже в трубе. Для внутренней прокладки используют провода/кабели с двойной изоляцией. Тросик стальной не нужен, просто закрепите на специальных кронштейнах не реже чем через 50-60 см по стене. Если совсем по правилам, то и алюминий из которого сделан СИП не предназначен для внутренней проводки. Т.е. на стене надо будет выполнить переход на медный кабель, который затянуть в трубу. Вам решать по правилам или красота :)

0
Аватар пользователя
пархом

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 15

27.09.2010 в 09:33:48

Спасибо всем за ответы, всё стало ясно.

0