23.11.2010 в 10:55:42
"просто греются и плавятся автоматы от аллюминиевого провода". По моему нет логики в сием высказывании. Имею высшее техническое образование. Проводник нагревается от мощности она же сила тока, умноженная на напряжение. Если автомат греется (тем более плавится), то через него проходят токи гораздо большие, чем те на которые он расчитан, а он должен выключиться. Если не выключается, то менять его надо. Если греется кабель, то значит через него проходят опять же завышенные токи. Нормативы в разных источниках разные, лично я придерживаюсь 6.4/8A для аллюминия и 8/10А для меди на миллиметр квадратный сечения (скрытый/открытый монтаж). Но тут опять же должно ограничиваться вводным автоматом (вы писали про какой-то "советский рубильник"). Медь против аллюминия даст 20% приимущества, но сомневаюсь что оно спасет, если аллюминевый кабель плавится. Мне кажется менять надо все, и вводный автомат и кабель до счетчика и последующие автоматы. Благо они стоят не так дорого (проверенные IEK 50 руб, признанный всеми legrand 100 руб). Увеличить лимит можно. Тут единственный ньюанс форма правления УК или ТСЖ. Если УК, то тут проблем нет впринципе, делаем проект того, что будет(в нормальных УК возьмут и более менее адекватный проект изготовленный не специалистом, в интеренете куча примеров), и прикладываем его к заявлению в простой письменной форме на имя директора или главного инженера. В случае если подписывают, выполняем работы (силами электрика УК или лицензированного предприятия) и вызываем инспектора для опломбирования. "Обязаны" опломбировать.
23.11.2010 в 19:50:51
АнтонИгореви написал : Проводник нагревается от мощности она же сила тока, умноженная на напряжение. Если автомат греется (тем более плавится), то через него проходят токи гораздо большие, чем те на которые он расчитан, а он должен выключиться.
Также причиной нагрева и оплавления может быть плохой контакт между проводом и клеммой по причине: -окисление, подгорание алюминиевого провода; -окисления самой клеммы; -плохой затяжки клеммы; -неисправности автомата и т.п.
23.11.2010 в 20:09:26
2StanislavZ Тоже верно. Плохой контакт между элементами приводит к повышению сопротивления и как следствие увеличению температуры.
25.11.2010 в 02:07:35
АнтонИгореви написал : Увеличить лимит можно. Тут единственный ньюанс форма правления УК или ТСЖ. Если УК, то тут проблем нет впринципе, делаем проект того, что будет(в нормальных УК возьмут и более менее адекватный проект изготовленный не специалистом, в интеренете куча примеров), и прикладываем его к заявлению в простой письменной форме на имя директора или главного инженера. В случае если подписывают, выполняем работы (силами электрика УК или лицензированного предприятия) и вызываем инспектора для опломбирования. "Обязаны" опломбировать.
Как у Вас все просто. Рад за Вас. Про лимит на весь дом не забыли? Про автомат ВРУ не забыли? Если каждый собственник захочет себе лимит увеличить - что тогда? У нас вот в доме лимит каждый сам себе увеличивает как хочет - следить не успеваем, ловить за руку. А чуть что - сразу вопли - почему свет погас. А очень просто - приходит такой недовольный жилец в правление - говорит света нет - отправляешь с ним электрика на экскурсию в щитовую и токовые клещи в придачу, чтобы сам наглядно посмотрел отчего автомат вырубает, провода нагретые своими собственными ручками потрогал и т.п. А попробуйте вынести на общее собрание вопрос об увеличении лимита на весь дом (читай о затратах немалых) - все говорят - нам не надо. Но каждый втихаря норовит за счет других себя умнее всех почувствовать. Уважать надо остальных. Многоквартирный дом - это колхоз, к сожалению, и все вопросы надо решать сообща. Какие еще бывают последствия самодеятельного увеличения лимитов - писал выше.
26.11.2010 в 16:01:42
Видел одно интересное решение по поводу увеличения лимита. В Хрущере 70-х годов постройки (5 этажей,2 подъезда, 4 квартиры на площадке, есть ГАЗ). На квартиру стояли по 25 ампер автоматы. Естественно, что люди ремонтировались, меняли проводку. Теплые полы, водонагреватели и т.д. и т.п. Ну 25 ампер в наше время реально не хвататет. Все повалили в УК типа "вот у нас новая проводка по квартире, хотим электричества побольше" Ну долгие приперания про общедомовую проводку и т.д. Про алкашей, которым на дом вообще нас...ать. А потом в УК сделали очень интересно. На каждую квартиру поставили по 50A автоматы, и на площадку (на все 4 квартиры) один общий автомат 100A. И в случае превышения общедомовая проводка защищена и минимум крови )) И все довольны.
Ruba написал : Как у Вас все просто
Ruba написал : А попробуйте вынести на общее собрание вопрос об увеличении лимита на весь дом (читай о затратах немалых) - все говорят - нам не надо
У меня все не проще, чем у остальных.
Приходит такая квитанция "за обслуживание" от УК. Там такая "статейка" капитальный ремонт 6.15 руб за 1 м.в. Один этаж чуть больше 500 м.кв., в доме 9 этажей. Итого 28000 руб. в месяц, 336000 руб. в год. Это если в идеале. -30% неплатильщиков 230000 руб. На эти деньги по моему можно провести капитальный ремонт проводки в двухподъездном доме и увеличить общедомовой лимит.
Так что, и не все так сложно.
28.11.2010 в 23:49:43
АнтонИгореви написал :
у меня к нагреву приводит сильно окисленный ал. провод, который невозможно уже укоротить и заново зачистить, как говорится, он на грани. его даже трогать страшно, кончик отламается и все, буду сидеть без света
З.Ы. цены у вас хорошие на автоматы, у нас помоему раза в 3 выше